Besten,
Ik zit met mijn handen in het haar. Ik hoop dat jullie uitleg hebben. Ik heb in mijn huis twee wisselschakelaars zitten (een boven en een beneden de trap). Beide schakelaars hebben zo n lichtje erin (is dit het probleem?).
Ik heb de schakelaar onder aan de trap vervangen. Boven heb ik niks mee gedaan. (voorheen werkte het naar behoren)
Nou heb ik een erg vreemd probleem. Als de schakelaar boven de trap op de naar bovenstand staat, kan ik beneden zowel de lamp aan als weer uit doen. (en boven ook). Als de schakelaar boven de trap echter naar beneden staat kan ik beneden onder de trap trachten de lamp aan te krijgen maar dan gebeurd er niks. Dan moet ik eerst de trap oplopen om de schakelaar naar boven te zetten, naar gelang de stand beneden gaan de lichten dan aan of ik kan met de schakelaar beneden de lichten aan zetten.
In omgekeerde volgorde werkt dit hetzelfde (of werkt niet maar net hoe je het bekijkt
)
Als de schakelaar onder aan de trap naar boven staat kan ik boven aan de trap de lamp aan en uit doen. Als de lamp onder aan de trap naar beneden staat kan ik de lamp boven niet aan en uit doet.
Het is erg vervelend daar ik als we s avonds naar bed ga vaak niet de lamp onder aan de trap aan kan doen. En als we s ochtends (in het donker) opstaan ik vaak de lamp boven niet aan kan doen.
Ik hoop dat er iemand is die mijn verhaaltje snapt. Ik heb foto s gemaakt maar denk dat die niet zo boeiend zijn. Het zijn twee schakelaars. Boven drie zwarte en beneden 2 zwarte en een bruine draad. De bruine draad beneden zit "bovenin" (bij de L). De twee zwarte onderin. Voor zover ik me kan herinneren heb ik de schakelaar boven niet los gehad. Enkel de schakelaar beneden vervangen (ivm inbouw dubbele dimmer en het merk bestond niet meer dus alle 3 de schakelaars beneden vervangen omdat het anders zo lelijk was).
Sorry voor het wazige verhaal. Weet niet hoe ik het duidelijker moet omschrijven
Dit plaatje snap ik Hotelschakeling wisselschakeling kruisschakeling.
De enige verklaring zou in mijn ogen zijn dat ik ergens een nul draad met een schakeldraad verwisseld heb? Maar het lijkt me sterk dat de lamp dan überhaupt aangaat?
Ik heb een digitale multimeter. Ben geen ster in meten dus als er wat gemeten moet worden graag even een uitleg hoe :)
Alvast bedankt voor de moeite!
Ps: Een kleine extra is wellicht dat het controle lampje beneden gaat branden als het licht boven NIET aan is. Hij gaat uit als het licht aangaat. Dit lijkt me ook niet helemaal logisch?
Ik zit met mijn handen in het haar. Ik hoop dat jullie uitleg hebben. Ik heb in mijn huis twee wisselschakelaars zitten (een boven en een beneden de trap). Beide schakelaars hebben zo n lichtje erin (is dit het probleem?).
Ik heb de schakelaar onder aan de trap vervangen. Boven heb ik niks mee gedaan. (voorheen werkte het naar behoren)
Nou heb ik een erg vreemd probleem. Als de schakelaar boven de trap op de naar bovenstand staat, kan ik beneden zowel de lamp aan als weer uit doen. (en boven ook). Als de schakelaar boven de trap echter naar beneden staat kan ik beneden onder de trap trachten de lamp aan te krijgen maar dan gebeurd er niks. Dan moet ik eerst de trap oplopen om de schakelaar naar boven te zetten, naar gelang de stand beneden gaan de lichten dan aan of ik kan met de schakelaar beneden de lichten aan zetten.
In omgekeerde volgorde werkt dit hetzelfde (of werkt niet maar net hoe je het bekijkt

Als de schakelaar onder aan de trap naar boven staat kan ik boven aan de trap de lamp aan en uit doen. Als de lamp onder aan de trap naar beneden staat kan ik de lamp boven niet aan en uit doet.
Het is erg vervelend daar ik als we s avonds naar bed ga vaak niet de lamp onder aan de trap aan kan doen. En als we s ochtends (in het donker) opstaan ik vaak de lamp boven niet aan kan doen.
Ik hoop dat er iemand is die mijn verhaaltje snapt. Ik heb foto s gemaakt maar denk dat die niet zo boeiend zijn. Het zijn twee schakelaars. Boven drie zwarte en beneden 2 zwarte en een bruine draad. De bruine draad beneden zit "bovenin" (bij de L). De twee zwarte onderin. Voor zover ik me kan herinneren heb ik de schakelaar boven niet los gehad. Enkel de schakelaar beneden vervangen (ivm inbouw dubbele dimmer en het merk bestond niet meer dus alle 3 de schakelaars beneden vervangen omdat het anders zo lelijk was).
Sorry voor het wazige verhaal. Weet niet hoe ik het duidelijker moet omschrijven
Dit plaatje snap ik Hotelschakeling wisselschakeling kruisschakeling.
De enige verklaring zou in mijn ogen zijn dat ik ergens een nul draad met een schakeldraad verwisseld heb? Maar het lijkt me sterk dat de lamp dan überhaupt aangaat?
Ik heb een digitale multimeter. Ben geen ster in meten dus als er wat gemeten moet worden graag even een uitleg hoe :)
Alvast bedankt voor de moeite!
Ps: Een kleine extra is wellicht dat het controle lampje beneden gaat branden als het licht boven NIET aan is. Hij gaat uit als het licht aangaat. Dit lijkt me ook niet helemaal logisch?