Welke draaddikte voor uitbreiding groepenkast

Ik heb een groepenkast met een aansluiting van 40A. Ik wil deze uitbreiden met een B20 Alamat en deze aansluiten op een aansluitblok, de afstand is <10 cm.

Welke draaddikte moet ik hiervoor gebruiken?
Deelvragen:
- reken ik met 40A of met 20A?
- kijkend naar deze tabel (https://www.visser-assen.nl/blog-en-nieuws/aantal-amperes-en-draaddikte-van-krachtstroomkabels) lijkt het gewoon de juiste dikte bij 20A/40A kiezen maar als ik een artikel zoals https://installo.nl/welke-interne-bedrading-in-groepenkasten-en-verdeelinrichtingen/ lees, lijkt het erop dat de dikte nog eens ~2x (0.61*0.8) zo veel moet zijn.
 
Je rekent altijd met de waarde van de zekering voor de kabel. Dus als de beveiliging ervoor 40A is, is dat waar de kabel tegen moet kunnen.

even vanuitgaande van de meest voorkomende situatie: 6mm2.

maar waarom plaats je een b20? In NL? Er zijn toepassingen voor maar niet heel gebruikelijk
 
Je mag niet zomaar met meer dan 16 A afzekeren. 20 A is eventueel niet meer selectief tegenover je hoofdzekering en bijvoorbeeld wandcontactdozen zijn niet gecertificeerd voor meer dan 16 A.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Een aardlekautomaat van 1 vakje breed? Hou er rekening mee dat dit 9 van de 10 keer spanningsafhankelijke aardlekautomaten zijn die je in veel gevallen niet mag toepassen.
 