De cv-ketel verwarmt maar tot 17 graden. Het expansievat is helemaal leeg en vult zich niet als ik direct boven het vat ontlucht.
Is toch het vat kapot? Ik lees overal dat het vat pas kapot is als die boven en onder helemaal vol is.
 
Misschien moet je iets meer over je installatie vertellen:

Merk en type CV-ketel?
Vloerverwarming, radiatoren of combi?
Hoeveel verdiepingen?
Sinds wanneer klachten?
Wat is er gewijzigd aan de installatie?
 
Remeha Avanta, geen vloerverwarming, twee verdiepingen, vat vijf jaar oud 1 bar, 18 liter. Sinds een maand problemen, geen wijzigingen. Wel binnenkort tweejaarlijkse controle.
 
Wat bedoel je met 17 graden? Ik neem aan kamertemperatuur, niet aanvoer watertemperatuur. Wat is de aangegeven waterdruk? Wat geeft het display uberhaupt aan? enz.
 
Kamertemperatuur 17 graden. Op het einde van de dag soms oplopend naar 17.5, 18 graden. CV-ketel geeft een rood puntje aan, waar de ketel/display normaal een puntje met dwarsstreep toont. Waterdruk ruim 1.
 
lijkt me dat dit om een nefit ecomline gaat gezien de weergave omschrijving op t display, grote kans dat de 3wegklep blijft hangen op tapwater .
Plaats anders eens een foto van de ketel.
 
Met deze info kunnen we nog niet veel. Je geeft aan dat de avanta een rood puntje geeft en de 2e niet meer brandt. Geeft de KT wel een seintje door. Let op aan/uit thermostaten geven zoiezo een vlam. Dat betekent niet perse dat de ketel ook brandt.
 
Ivo. De ketel doet het steeds op een laag niveau. Het wordt niet warmer dan 17 graden. Het expansievat is helemaal leeg. Zie info helemaal boven
 
marcn88
Het is nog steeds een Remeha Avanta en de cvketel geeft verwarmt wel de radiatoren, maar niet warm genoeg. Zie andere berichten.
 
Laatst bewerkt:
Bij status 8 vermoed ik dat de ketel aan het pendelen is. Kan door problemen met de driewegklep. Expansievat zou ik het niet in zoeken. Vraag anders of de monteur eerder kan komen ivm je storing
 
Is er boven aan de warmte wisselaar een extra beveiliging aangebracht?
8 is toestel in stand-by voor volgende start.
Oorzaak is dat de ingestelde aanvoertemperatuur bereikt is.
Komt er wel water uit de ontluchter bij het expansievat?
Indien neen druk te laag en je manometer defect.
 
Het expansievat is geheel leeg en er komt water uit de ontluchter bij het vat als ik probeer te ontluchten. Ik weet niet of er een extra beveiliging is aangebracht.
 
Kijk ff voor de beveiliging wil je 2 schroeven onder de kap los en dan er af klikken de sensor zit midden boven in de ketel.
 