T stuk binnenriolering

Hallo,

Ik wil een aansluiting maken van een toilet op de standpijp. Er zit ongeveer 1 meter tussen het toilet en de standpijp.
Dit wil ik doen met een Stroomstuk 3x 110 inwendiginwendig van 88 graden.
Met die 88 graden heb ik dan precies genoeg afschot.

Nu de vraag. Deze stroomstukken zijn zeker te koop, maar als ik dan naar de handel ga blijkt er op die T stukken 90 graden te staan. Als ik er naar vraag krijg ik te horen. Geen idee, of het is altijd 90 graden of er staat 90 graden op, maar het is 88 graden. Ik dacnt weet je wat ik koop het online. Online gekocht en volgens website 88 graden. Staat ook op mn factuur. Komt het binnen en jaja staat er 90 graden op. Website bellen. Krijg ik weer zelfde opties het is altijd 90 graden of het is 88 graden al staat er 90 graden op.

Wie heeft er echt verstand van en waar koop ik zon hulpstuk ?

Vast bedankt
Suuf
 
Ik zou dat niet doen met een stroomstuk. Het water dat dan naar beneden stort zuigt vacuum in de toiletpot omdat boven de waterlaag in de liggende buis geen lucht terug kan stromen. Beter is een 90 graden T-stuk.
 
Ik zou dat niet doen met een stroomstuk. Het water dat dan naar beneden stort zuigt vacuum in de toiletpot omdat boven de waterlaag in de liggende buis geen lucht terug kan stromen. Beter is een 90 graden T-stuk.
Er komt een ontluchter boven op de standpijp dus volgens mij krijg ik dan geen vacuüm. Verder is er weinig verschil tussen een 88 graden stroomstuk en 90 graden T stuk, behalve dat in een stroomstuk alles wat makkelijker wegloopt. Verbeter me als ik het verkeerd zie

verder heb ik juist die 88 graden nodig voor het afschot
 
Die 2 graden zal het niet uitmaken.
Desnoods kun je de buis even verwarmen en even een knikje geven zodat de spanning er vanaf is, en je wel goed uitkomt.
 
  • Like
Waarderingen: Suuf

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via