Goeden middag. De titel zegt eigenlijk al genoeg.
Afgelopen weekend hebben wij ontdekt dat er spanning op onze wasmachine (staat in de kelder) staat. Nu ligt dit dus aan een slechte aarding.
De vorige bewoner heeft naar eigen zeggen iemand na zijn tijd de elektra laten renoveren. Echter wij geloven eerder dat hij dit zelf heeft gedaan. Hoe dan ook: er klopt geen jota van. Hij verwisselt alle kleuren van geel naar bruin terug naar geel en dan naar blauw. Levens gevaarlijk dus om zomaar aan te gaan werken.
Nu heb ik toch de lasdoos/koppeldoos open gemaakt. Vanuit deze doos vertrekken de kabels naar het stopcontact waar de wasmachine op zit.
Als ik deze ga doormeten vind ik het volgende: ik geef de draden nummers omdat er dus van de kleuren niets klopt:
1 - 2: ik meet stroom
2 - 3: ik meet stroom
1 - 3: ik meet geen stroom
Is hieruit te concluderen welke nu de aarde draad zou moeten zijn???
ik zou zeggen dat
2 de fasedraad is (moet bruin zijn)
1 de nuldraad (moet blauw zijn)
3 de aarde (moet geel/geel zijn)
klopt dit?
Afgelopen weekend hebben wij ontdekt dat er spanning op onze wasmachine (staat in de kelder) staat. Nu ligt dit dus aan een slechte aarding.
De vorige bewoner heeft naar eigen zeggen iemand na zijn tijd de elektra laten renoveren. Echter wij geloven eerder dat hij dit zelf heeft gedaan. Hoe dan ook: er klopt geen jota van. Hij verwisselt alle kleuren van geel naar bruin terug naar geel en dan naar blauw. Levens gevaarlijk dus om zomaar aan te gaan werken.
Nu heb ik toch de lasdoos/koppeldoos open gemaakt. Vanuit deze doos vertrekken de kabels naar het stopcontact waar de wasmachine op zit.
Als ik deze ga doormeten vind ik het volgende: ik geef de draden nummers omdat er dus van de kleuren niets klopt:
1 - 2: ik meet stroom
2 - 3: ik meet stroom
1 - 3: ik meet geen stroom
Is hieruit te concluderen welke nu de aarde draad zou moeten zijn???
ik zou zeggen dat
2 de fasedraad is (moet bruin zijn)
1 de nuldraad (moet blauw zijn)
3 de aarde (moet geel/geel zijn)
klopt dit?