Lekstroom / spanning

Beste,

Ik ben een beetje ten einde raad omtrent een issue met lekspanning.
De situatie is als volgt:

Wij hebben in onze keuken een vaatwasser staan (los, geen inbouw).
Deze staat tussen de radiator en het aanrecht en zit aangesloten op een geaard stopcontact.
Op de vaatwasser staat een kleine combi magnetron die op hetzelfde geaarde stopcontact zit aangesloten.

Ons aanrechtblad is van aluminium gemaakt (keuken uit de jaren 70', huurwoning).
Wanneer wij zowel het aanrecht als tegelijk aluminium delen van de combi/vaatwasser aanraken krijgen wij een tik/spanning door.

Heeft iemand een idee wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn?
Dit lijkt me namelijk niet geheel "veilig"...

Alvast bedankt voor het meedenken!
 
Weerstand tussen aarde van wcd en keukenblad, zonder stekkers aangesloten.
Spanning tussen apparaten en blad.

En even een verlengsnoer met randaarde pakken en deze inpluggen in de wcd en dan in de meterkast meten tussen de aarde aansluiting van het snoer en de aardeaansluiting aan de meterkast.
Ik heb nl het gevoel dat de aarde niet is aangesloten op de wcd.
 