scheiding groepenkast en meterkast

Hallo, Ik ga een oud huis renoveren en wil de groepenrkast vernieuwen. De meterkast voldoet op een paar cm na aan de verplichte afmetingen maar mijn vraag is de volgende. Mag ik de groepen in een andere ruimte plaatsen? Dus de meterkast van de groepen scheiden. Dan kan ik de gas- en electra aansluiting lekker laten zitten waar die zit zonder alles te moeten verplaatsen. Ik heb een 3x25A aansluiting en wil vanaf de kwh-meter een kabel naar een andere ruimte trekken en daar de groepen maken. Ik begrijp dat ik dan wel een hoofdzekering nodig heb na de kwh meter.
 
Waarom zou je?
Het is bijna altijd zo dat iets moet voldoen aan de normen uit de tijd dat het gemaakt is. Dat zal vast zo zijn met die kast. De enige die daar moeilijk over zou doen is de netbeheerder bij de plaatsing van een nieuwe aansluiting.

Hoofdzekeringen heb je al, die zitten voor de meter.
 
Een defect aan de kabel tussen de meter en de groepenkast mag niet het probleem worden voor het elektriciteitsbedrijf.
Dus zul je die kabel selectief moeten afzekeren, ten opzichte van je 3x25A zal de kabel dan afgezekerd moeten worden met 3x16A.
Als de eindgroepen dan selektief moeten zijn op die 3 x 16A dan worden de eindgroepen 6A.
Dit is voor een woonhuis niks, want een waterkoker, wasmachine, magnetronoven of bedrade stofzuiger laat de zekeringen springen... Op campings is/was zo'n slappe aansluiting per caravan wel gebruikelijk.

Er zijn uitzonderingen voor korte stukjes, brandveilig aangelegde kabels. Ook weet ik dat woonschepen meestal niet goed selektief zijn aangesloten.

Dus met heel veel mitsen en maren mag iets. Ik raad je aan de verdeler gewoon in de meterkast te houden.
 
Selectiviteit is op de manier als hierboven beschreven geen eis.

De enige eis wat dat betreft die ik ken is dat de eindgroepen (voor zover mogelijk) selectief dienen te zijn ten opzichte van de hoofdzekeringen.
 
Het kan gewoon, je dient dan een hoofdverdeler en een onderverdeler te plaatsen. De hoofdverdeler zit dan in de meterkast en heeft een hoofdschakelaar en aardlekautomaat van C25/300mA. De onderverdeler komt dan in de ruimte waar je je groepen wil hebben en heeft ook een hoofdschakelaar en aardlekschakelaars van 30mA + automaten voor de groepen. Deze opstelling is dan niet selectief maar dat is ook geen verplichting.
 
Volgens mij klopt hetgeen hierboven staat niet.

Een hoofdschakelaar is geen beveiliging, en kan dus geen C25 zijn. Als je een automaat bedoeld met C25-karakteristiek, dan is deze niet selectief tov de beveiliging van de netbeheerder. Wat wél een verplichting is.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu