Goedendag,
Hierbij een vraag over de door mijzelf gestorte zandcement vloer. Ik heb van uit werk al vaker badkamers gemaakt van A tot Z. Al deze badkamers heb ik voordat de Zandcement vloer werd gestort aangebrand met portland cement en water. Hierna gingen de voorgedraaide zakken specie er overheen en smeren maar. Ondergronden van deze ruimtes zijn allen van volledig beton, zwevend met een netje er in of op Lewis plaat geweest.
Recentelijk heb ik bij mij zelf thuis een zcm vloer gesmeerd op een soort kalkzandsteen achtige breedplaat vloer (jaren 80 woning). Deze zoog verschrikkelijk met aanbranden en heb hier dan ook even de tuinslang opgezet en een paar flinke scheppen portland overheen gegooid en ingevreven met een stoffer. Ditmaal heb ik niet gekozen voor een kant en klare specie maar zakken van het merk cebo.(alleen water toevoegen en mengen). de vloer heb ik net als normaal op hoogte gesmeerd, geschuurd en afgemest. De toplaag was de volgende dag nog redelijk krummelig maar wou hier graag al op, hierop heb ik de ZCM nog even afgepapt met een papje (water en portland cement). Houd rekening, ik heb niet alle 13 zakken in 1 keer toegevoegd zoals gewend en heb tussen het smeren door dus ook gemengd.
Nu een week of 3 later gekimd, voorgestreken, aantal wanden getegeld en bijna klaar voor het tegelen van de vloer even alles opgeschoond, geveegd en stofgezogen. Hierbij heb ik een aantal haarscheurtjes gespot en na kloppen met wat tools(hamer etc) tochwel wat vermoedelijke losse plekken gevonden.
Wat is nu mijn sterkste optie?
De vloer knarst niet als je er overheen loopt en er is bij de toegangsdeur ook geen plamuurmes of troffel tussen te steken.
De vloer is 3.5 cm dik gesmeerd direct op de kalkzandsteen breedplaat. Verpakking geeft aan minimaal 3cm dus in die hoek zit ik goed.
Ik heb het vermoeden dat de breedplaat vloer in de 3 weken tijd flink wat vocht uit mijn ZCM vloer heeft getrokken en deze nu gescheurd en mogelijk los gekomen is.
Ik verneem graag jullie advies of bevindingen!
Side note, er komt nog electricsche vloerverwarming op, gestort in egaline. De directe omgeving van de drain / kimband klinkt overig niet hol.
Achteraf denk ik dat ik mischien beter had kunnen primeren (primer voor zuigende ondergronden)?
Bijgevoegd een foto van de haarscheurtjes die mij het al onder de aandacht hebben gebracht. ik heb er al lichtjes even op geslagen met een hamer vandaar een stukje los gechipt.
Alvast bedankt!

Hierbij een vraag over de door mijzelf gestorte zandcement vloer. Ik heb van uit werk al vaker badkamers gemaakt van A tot Z. Al deze badkamers heb ik voordat de Zandcement vloer werd gestort aangebrand met portland cement en water. Hierna gingen de voorgedraaide zakken specie er overheen en smeren maar. Ondergronden van deze ruimtes zijn allen van volledig beton, zwevend met een netje er in of op Lewis plaat geweest.
Recentelijk heb ik bij mij zelf thuis een zcm vloer gesmeerd op een soort kalkzandsteen achtige breedplaat vloer (jaren 80 woning). Deze zoog verschrikkelijk met aanbranden en heb hier dan ook even de tuinslang opgezet en een paar flinke scheppen portland overheen gegooid en ingevreven met een stoffer. Ditmaal heb ik niet gekozen voor een kant en klare specie maar zakken van het merk cebo.(alleen water toevoegen en mengen). de vloer heb ik net als normaal op hoogte gesmeerd, geschuurd en afgemest. De toplaag was de volgende dag nog redelijk krummelig maar wou hier graag al op, hierop heb ik de ZCM nog even afgepapt met een papje (water en portland cement). Houd rekening, ik heb niet alle 13 zakken in 1 keer toegevoegd zoals gewend en heb tussen het smeren door dus ook gemengd.
Nu een week of 3 later gekimd, voorgestreken, aantal wanden getegeld en bijna klaar voor het tegelen van de vloer even alles opgeschoond, geveegd en stofgezogen. Hierbij heb ik een aantal haarscheurtjes gespot en na kloppen met wat tools(hamer etc) tochwel wat vermoedelijke losse plekken gevonden.
Wat is nu mijn sterkste optie?
De vloer knarst niet als je er overheen loopt en er is bij de toegangsdeur ook geen plamuurmes of troffel tussen te steken.
De vloer is 3.5 cm dik gesmeerd direct op de kalkzandsteen breedplaat. Verpakking geeft aan minimaal 3cm dus in die hoek zit ik goed.
Ik heb het vermoeden dat de breedplaat vloer in de 3 weken tijd flink wat vocht uit mijn ZCM vloer heeft getrokken en deze nu gescheurd en mogelijk los gekomen is.
Ik verneem graag jullie advies of bevindingen!
Side note, er komt nog electricsche vloerverwarming op, gestort in egaline. De directe omgeving van de drain / kimband klinkt overig niet hol.
Achteraf denk ik dat ik mischien beter had kunnen primeren (primer voor zuigende ondergronden)?
Bijgevoegd een foto van de haarscheurtjes die mij het al onder de aandacht hebben gebracht. ik heb er al lichtjes even op geslagen met een hamer vandaar een stukje los gechipt.
Alvast bedankt!