Goedendag
Ik had een vraagje.
Ik ga in maart nieuwe kabels trekken voor vaatwasser - Quooker - combi/magnetron en een kookplaat 7600watt wat in mijn nieuwe keuken kom.
En voor me wasmachine - droger en omvormer 1fase van zonnepanelen.
Er wordt ook gelijk een nieuwe 3 fase groepenkast geplaats.
Voor vaatwasser - Quooker - combi/magnetron - wasmachine en droger gebruikt ik ymvk - kabels 3 x 2,5 mm.
Kookplaat gebruikt ik ymvk - kabel 5 x 2,5 mm.
Omvormer 1fase gebruikt ik ymvk - kabel 3 x 4 mm.
Nu is mijn vraag welke ymvk-kabels moet ik gebruiken ivm brandklasse Dca of Eca ?

Met vriendelijke groet,
Alex
 
Gewoon DCA gebruiken inderdaad, dit is de standaard kabel tegenwoordig. Bij risicovolle omstandigdheden (zorgfunctie, logiesfunctie, veel bedreigde personen, kabels geïnstalleerd in vluchtroutes etc.) moet je een betere kabel gebruiken (CCA of B2CA), maar daar zul je in jouw toepassing niet mee te maken hebben.

Wel bijzonder dat DCA goedkoper is dan ECA, want DCA is de betere van de 2. Zal wel een kwestie van vraag en aanbod zijn omdat niemand nog ECA koopt...
 