Dat houdt dus in dat de compressor een vermogen van 437 watt trekt
LRA=(Spanning x vollaststroomx6)/arbeidsfactor.
Je blijft maar rekenen met stromen, maar dan kom je er niet uit.
Ik kom tussen de 400 en 500 watt, als ik uit de ervaring uitga van een arbeidsfactor van 0,8.
Helaas kan ik aan de reservedelenlijst jouw compressor niet vinden, maar wel een andere die ook in jouw serie gebruikt is, waar wel een afbeelding bij stond en de fabrikant Rechi in zijn datasheet het vermogen van 475 watt aangeeft..
Dus is het essentieel dat de gemeten vermogens uitgedrukt worden in watts, en niet in amperes.
Met huidige bekende cijfers lijkt het erop dat de compressor het wel doet, maar waar zit dan het probleem? Ik zou het nu niet weten. Of er zou een verstopping moeten zitten in het koelgascircuit.
Dus maak eens een foto van het typeplaatje van de compressor.
En in mijn formule staat de factor 6 en wordt de arbeidsfactor ook meegerekendIk heb gelezen dat het in bedrijf amperage gebruikelijk een factor 4-5 lager is dan de LRA
LRA=(Spanning x vollaststroomx6)/arbeidsfactor.
Je blijft maar rekenen met stromen, maar dan kom je er niet uit.
Ik kom tussen de 400 en 500 watt, als ik uit de ervaring uitga van een arbeidsfactor van 0,8.
Helaas kan ik aan de reservedelenlijst jouw compressor niet vinden, maar wel een andere die ook in jouw serie gebruikt is, waar wel een afbeelding bij stond en de fabrikant Rechi in zijn datasheet het vermogen van 475 watt aangeeft..
Dus is het essentieel dat de gemeten vermogens uitgedrukt worden in watts, en niet in amperes.
Met huidige bekende cijfers lijkt het erop dat de compressor het wel doet, maar waar zit dan het probleem? Ik zou het nu niet weten. Of er zou een verstopping moeten zitten in het koelgascircuit.
Dus maak eens een foto van het typeplaatje van de compressor.