Voeler vd elektrische vloerverwarming vergeten te plaatsen

Status
Niet open voor verdere reacties.
In onze badkamer heb ik laatst nieuwe tegels met daaronder elektrische vloerverwaming geplaatst. Stom als ik ben ben ik daarbij de voeler (die in de doos van de regelaar zat) vergeten neer te leggen. De tegels zijn ondertussen weer geplaatst. Wat kan ik nu doen? Is deze voeler echt onmisbaar in het systeem? Kan ik deze bijv. boven de tegels plaatsen met een bescherming er om heen of moet ik nu echt de tegels loshalen?

Wie kan mij helpen???
 
Kan je niet voorzichtig één voeg uitkrabben, voeler erin en weer dichtsmeren/kitten? Als ie maar goed thermisch contact maakt, een laagje lucht werkt als isolator.
 
Tjah.. Da's natuurlijk de vraag. Ik weet het zelf niet. Ik hoopte dat hier een aantal specialisten aanwezig zouden zijn die me konden helpen met een goed advies?
 
Tis niet echt een vraag, meer een idee in de vragende vorm.
Oftewel dat zou een oplossing kunnen zijn tenzij jij een voeg hebt die er om wat voor reden dan ook niet meer uit zou kunnen.
 
De voeler/sensor zal toch echt onder de vloertegels moeten liggen.
Anders heeft de hele vloerverwarming geen nut.
Ook hoort hij in een elektra buisje vanaf de thermostaat in de muur te zitten.
Ik ben bang dat het draadje niet via een voeg naar beneden kan worden geleid, of je moet wel hele brede voegen hebben.
 
Ingmar89 schreef:
Ik zie niet waarom de voeler onder de tegels zou moeten. Tussen de tegels is in mijn ogen ook prima.

De fabrikanten zullen dat niet voor niks in hun beschrijving zetten.

Plus als je de draad in de voegen gaat leggen, kan daar geen voeg meer in, en dat kan dan weer een gevoelige plek worden voor lekkages als er water op de vloer komt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via