Vloerverwarming stopt met opwarmen

Hoe zit het met de verbinding tussen de thermostaatknop op de verdeler en de daaraan gekoppelde voeler in de onderste balk van de verdeler (C)?

die gaat zo in de afbeelding die jij aangeeft met een ijzerdraadje naar p.
 
Het zou kunnen dat je ketel uit gaat omdat zijn maximaal temperatuur word bereikt, de ketel gaat dan in regelstop en wacht tot hij is afgekoeld.
Meestal is de oorzaak gebrek aan doorstroming of te weinig afgifte door verwarmen de elementen.

Dan moet ik mogelijk de snelheid van de pomp van de verdeler iets verhogen. Als die in regelstop schiet zou ik mogen verwachten dat ik dan een foutmelding krijg lijkt mij
 
Nee het is geen storing maar een temperatuur die hoger is dan de regeling wil zien, en dan geeft de regeling de opdracht de ketel te stoppen totdat de temperatuur ver genoeg gezakt is.

Dat ijzerdraadje is een buisje, in het buisje zit een vloeistof.
Als de voeler warm word gaat de druk in die. Buis omhoog en drukt in de thermostaatkop een membraan uit elkaar welke op zijn beurt de stift van de kraan indrukt en daarmee de toevoer dichtdrukt.
 
Meer energie afnemen.

Als je ketel minimaal 10 je kan maken en jij neemt maar 7 af dan gaat hij in regelstop.
Zou je 11 kw afnemen dan moduleert de ketel terug tot 11kw en blijft hij stoken.
 