Vloerverwarming met platenwisselaar wordt niet warm

Hallo allen,

Ik heb een probleempje bij mij thuis, vloerverwarming met niet diffuus dichte slangen wordt niet warm, al ca 1 jaar niet.

ik heb het systeem bijgevuld tot 2 bar en blijft goed op druk, pomp zit aangesloten middels een robot pomp schakelaar, hoeft inprincipe niet want is een a label pomp. Hoor de pomp draaien maar maakt een hoop geluid mbt de waaier, op lage en hoogste stand.

Platenwisselaar wordt warm alleen tot de thermostaat kraan, hierna niet. Zit een vuilfilter boven het systeem. Platenwisselaar wordt warm. Vloerverwarming zelf heeft altijd gewerkt, tot nu helaas.

Ik zit zelf te denken aan de pomp,diverse standen geprobeerd maar heeft geen effect.. knop losgehaald en thermostaat kraan gecontroleerd deze zit niet vast oid. Of eventueel slang wat vervuild is.. lucht etc is eruit gehaald.Aantal jaar geleden heeft installateur de installatie gespoeld en bescherm laag toegepast.
Foto’s heb ik toegevoegd

hoor graag van jullie!



IMG_9594.png
 
Je hebt geen druk in je vloerverwarming metertje staat op 0 bar.
Vloerverwarming bijvullen eerst even.
Hopelijk is dit nog niet zo lang anders heb je kans dat je pomp overleden is.
En plaats eens een duidelijk foto inclusief de platen wisselaar wil je?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via