Pomp vloerverwarming stopt soms met draaien.

115313_pomp_2.jpg


Hallo,
Ik hoop dat jullie mij met het volgende probleem kunnen helpen.
Sinds kort stopt mijn pomp van mijn vloerverwarming op een bepaald moment zomaar met pompen. ik heb de pomp al getest of hij vast zit maar dat zit hij niet. vind wel dat hij erg heet wordt. Als ik de verwarming lager zet en de pomp weer wat af koelt begint hij weer spontaan te draaien. lijkt ook wel als je goed luistert dat de pomp vast loopt bij een bepaalde temperatuur .

Weet iemand wat het zou kunnen zijn, ik lees ook wel in de forum iets over een condensator die stuk is, zou dit het misschien kunnen zijn ?
Alvast bedankt op jullie reactie.
 
Waarschijnlijk treedt de maximaalbeveiliging in. Dat klopt ook, want ik zie 50 graden op de aanvoerbalk. Dat is veel te heet.

Hoe hoog staat de thermostaatkraan op de set afgesteld? Zet deze op 40 graden. Staat ie dat al, dan zit waarschijnlijk de afsluiter vast.
 
Jullie hadden gelijk het is mijn thermostaatknop die stuk is. ik heb de knop er af gehaald en het pennetje zat niet vast. Nu heb ik tijdelijk een slangeklem op het pennetje gedraaid om deze ingedrukt te kunnen houden en de temp stabiel op 45 graden te houden.

heb ik nog een vraag.
Moet ik nu de hele kraan vervangen, of kan ik alleen de knop vervangen ? moet ik de spiral ook vervangen ?
of moet ik die er op laten en omwisselen met de nieuwe knop ?

is 45 graden trouwens een goede aanvoertemperatuur ?

alvast bedankt voor jullie reactie
115313_kraan_1.jpg
 
Je moet een nieuwe knop met capillair (dat is dat draadje, met een voeler eraan, die in de onderste balk zit) kopen. Neem de oude kraan even mee naar de vakhandel, en klaar ben je weer.

Instellen op 40 graden is normaal gesproken ok.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu