Vloerverwarming op de 1ste verdieping

Ik wil in ons huis (1980) de hele boel gaan isoleren, en dan vervolgens een lucht-water warmtepomp installeren tegen de zijgevel.
Op de warmtepomp wil ik alleen de vloerverwarming aansluiten.
Ik wil vloerverwarming op de benedenverdieping, maar ook op de 1ste verdieping in de badkamer.

Nu begrijp ik dat je bij een lucht-water warmtepomp en vloerverwarming gebruik maakt van een gesloten verdeler.
Als ik nu 1 buis naar boven laat lopen, hoe komt het water dan op de 1ste verdieping?

Is de druk vanuit de lucht-water warmtepomp hoog genoeg om het water 3 meter hoger te krijgen?

Of moet er nog een extra pompje aangesloten worden om dit te bereiken?
 
Bij een gesloten verdeler heb je waarschijnlijk geen extra pomp nodig, maar dit is compleet afhankelijk van hoe het hydraulisch is opgezet. Er is dus weinig over te zeggen.

Het water 3 meter omhoog drukken is geen probleem. Datzelfde water moet ook weer 3 meter naar beneden dus die druk kan je tegen elkaar wegstrepen.
Hij moet wel het drukverlies in de leidingen kunnen overbruggen.
 
  • Like
Waarderingen: Pants
@ADDave
Duidelijk uitgelegd, waarvoor dank!

Nog snel even een ander vraagje: Bij een gewone verwarming zit er ontluchter op de radiator.
Ik weet dat er bij vloerverwarming ook een ontluchter bij de verdeler zit.
Maar hoe ontlucht je de vloerverwarming op je badkamer?
Laat je dan ergens in een hoekje een stuk pijp omhoog komen, waar je kunt ontluchten?
 