Vloerverwarming 1ste verdieping

Goedenavond,

In ons huis hebben wij vloerverwarming laten aanleggen op all 3 verdiepingen.
Dit is opgesplitst in zones dmv een danfoss CF2+ systeem in totaal 6 zones.
1. bagagegrond
2,3,4,5 slaapkamer en hal eerste verdieping.
6 slaapkamer en hal zolder.

Zowel op zolder als op de beneden verdieping werkt dit eigenlijk feilloos, ,helaas geldt dit niet voor de eerste verdieping.
Hier blijft het koud terwijl de thermostaten zijn ingesteld ook draait de pomp en staan de thermostaat kranen open (de temperatuur zakt terug naar rond de 17 graden).

De leverancier is nu al meerdere malen langs geweest, zij verdenken een probleem met de koppeling tussen de CF2+ modules onderling
waardoor de ketel niet aan gaat.
Er zijn ondertussen 2 anntenne's en een signaal versterker geplaatst.)

Maar ik heb zo mijn twijfels of dit een signaal probleem is.

Als ik als test alle thermostaten op 15 graden zet, en op de eerste verdieping op 21 zet springt de ketel (Intergas HRE) keurig aan (stand 5).
Wat ik wel merk is dat de ketel na enkele minuten terug gaat naar stand 1 uit dus, zowel de aanvoer als de retour leiding zijn dan warm bij de ketel ook op zolder zijn deze warm.
Op de eerste verdieping zijn de leidingen dan nog koud.
Wat volgens mij erop duid dat het water te snel door de leidingen circuleert en niet langs/in de vertakking gaat naar de eerste verdieping.
Bijgevoegd een grof schema van de leidingen.

108825_cv_systeem_1.jpg
 
Heeft u boven iets van een bypass zitten? en zijn de verdelers uitgevoerd met een eigen pomp opent de klep voor de verdeler wel of heeft elke groep op de verdeler zn eigen klep plaats anders is een paar fotos van verdeler zolder eventueel de bypass
 
Ik vermoed een instellingsfout. De zolderverdieping wordt warm, terwijl de 1e etage dat zou moeten. Ik denk dat de verkeerde afsluiter bediend wordt (draden verwisseld?)
 
Installatie is meerdere keren gechecked door de leverancier.

Als ik op de eerste verdieping om warmte vraag gaan de afsluiters op de verdeler open en gaat de pomp ook aan.
 
Als de afsluiters open gaan, moet er ook warmte komen. Je zegt dat de ketel gaat branden, maar er komt geen warmte. Dan is er dus toch ergens een blokkade.

Gaat de servo op de retourleiding wel open? Draai de servo op de retourleiding eens los, en kijk wat er gebeurt.

Het kan ook zijn dat er een ventiel (aanvoer of retour) blijft kleven, en dus niet opent.
 
Kun je dat onderbouwen, Bernhard? Meestal schijven ketelfabrikanten zelfs minimaal 6 meter vanaf de ketel voor.

Ik vind hem hier prima geplaatst, en is zeker niet de oorzaak van het probleem.
 
In ons huis hebben wij vloerverwarming laten aanleggen op all 3 verdiepingen.

Installateur terug laten komen en hem dit op laten lossen drek sloop je meer en is het weg garantie je hebt er zelf aan ligge klooie.

Bedrijf belle wat het aangelegd heeft.

John
 
Excuses voor de late reactie maar het probleem is in middels verholpen.
Uiteindelijk lag het toch aan de danfoss regelbox, het hele systeem is inmiddels verwijderd en vervangen voor danfoss link.
Sindsdien geen problemen meer ondervonden alle verdiepingen komen nu netjes op temprateur!
 