Vloerverwarming inregelen (cv installatie met radiatoren en verwarmingspomp met

Hoi,

Wij hebben het volgende verwarming systeem:

- vloerverwarming met pomp en 7 groepen (hoh 10cm in slakkenhuis gelegd). Aanvoer thermostaat kraan op 35 graden.
- 5 radiatoren op dezelfde aanvoer
- groepen 1 tm 4 liggen in een 3.5 rc geïsoleerde vloer.
- groepen 5 tm 7 in een betonvloer op zand (minimaal geïsoleerd)

De huidige meting van de retourleidingen van de vloerverwarmingsgroepen is:

Nulmeting vloerverwarming groepen retour leiding:
1. 26.1
2. 26.6
3. 27.5
4. 27.7
5. 27.4
6. 25.1
7. 27.0

Gemeten met een IR thermometer.

Zijn er zaken die jullie opvallen? Ik wens graag het systeem in te regelen, zodat:

- overal er een gelijke warmte is per ruimte (nu is het bv kouder op groep 5)
- efficiënt laten draaien van de cv ketel.

Ik hoor graag jullie tips. Bedankt alvast!
 