Verwarmingsproblemen

De cv-ketel verwarmt maar tot 17 graden. Het expansievat is helemaal leeg en vult zich niet als ik direct boven het vat ontlucht.
Is toch het vat kapot? Ik lees overal dat het vat pas kapot is als die boven en onder helemaal vol is.
 
Misschien moet je iets meer over je installatie vertellen:

Merk en type CV-ketel?
Vloerverwarming, radiatoren of combi?
Hoeveel verdiepingen?
Sinds wanneer klachten?
Wat is er gewijzigd aan de installatie?
 
Kamertemperatuur 17 graden. Op het einde van de dag soms oplopend naar 17.5, 18 graden. CV-ketel geeft een rood puntje aan, waar de ketel/display normaal een puntje met dwarsstreep toont. Waterdruk ruim 1.
 
lijkt me dat dit om een nefit ecomline gaat gezien de weergave omschrijving op t display, grote kans dat de 3wegklep blijft hangen op tapwater .
Plaats anders eens een foto van de ketel.
 
Met deze info kunnen we nog niet veel. Je geeft aan dat de avanta een rood puntje geeft en de 2e niet meer brandt. Geeft de KT wel een seintje door. Let op aan/uit thermostaten geven zoiezo een vlam. Dat betekent niet perse dat de ketel ook brandt.
 

Gerelateerde klussen

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via