Veiligheid spots in badkamer plafond

ik ga zes smart spots ip65 in mijn badkamer plafond plaatsen met een transformator, deze transformator zitten nu aangesloten en zijn klaar om in een gipsen plafond te worden geplaatst.

Nu twijfel ik toch over de veiligheid want ik heb de draden met de wago verbindingsklemmen open en blood liggen. Mijn vraag is: moet ik die verbinding klemmen niet in een dichte doos verbindingsdoos doen? zie de foto's!

of is dit geen probleem achter het plafond?

ik hoop weer van jullie te horen!

de badkamer heeft trouwens alleen een bad en is 2,5 meter bij 4,5 lang.

bedankt alvast voor de reacties.

20211103_204301.jpg 20211103_204152.jpg
 
In een kabeldoos doen met trekontlasting en zorgen dat die doos bereikbaar blijft. Anders kun je heel je plafond slopen als er een verbinding gaat haperen.

Ik vind die flex buis in de wartel wel creatief bedacht trouwens :prima:
 
  • Like
Waarderingen: Wietze1974
lol, ik dacht dat dit de bedoeling was met die flexbuis maar niet dus hij past wel precies namelijk..ik denk dat ik het plafond in de toekomst ook moet gaan slopen alstie gaat haperen omdat ik er via de boven kant aan de rand niet bij kan..ik ga kijken of ik de doos via de gaten van de spots bereikbaar kan maken. Bedankt voor de tip!
 