Veel te heet water door vloerverwarming

Een tijdje geleden was het buiten 26.7 graden. De temperatuur binnen was ingesteld op 21.0 graden, en de gemeten binnentemperatuur op dat moment was 24.4 graden. Je zou verwachten dat de warmtepomp dan koud water door de vloerverwarming zou moeten sturen om de temperatuur naar beneden te krijgen. Soms gebeurt dit ook, maar soms lijkt het tegenovergestelde te gebeuren: in dit geval werd er water van 63.2 (!) graden gestuurd. Waarom is dit? Dit klinkt heel fout. Hieronder de screenshots van onze Viessmann (Vitocal 222-A) warmtepomp, met de aanvoer- en retourtemperatuur, en ook de huidige kamertemperatuur en buitentemperatuur.

Screenshot_20230821-181516.png
Screenshot_20230821-181501.png
 
Mag toch hopen dat je een mengverdeler hebt waardoor het water minder warm de vloer in gaat. Maar vraag het inderdaad je installateur.
 
normaal gezien is dit voor de boiler, ook omdat het back up element is ingeschakeld.
u kunt even voelen aan de verdeler of deze inderdaad ook heet is, dit kan duiden op een defecte 3wegklep maar dan zal het ook erg warm worden in de woning
 