Warmtepomp en toch nog veel gasverbruik

Staan je tarieven wel goed ingesteld?
Meen te herinneren dat de elga zelf bepaald wat het goedkoopste is om te verwarmen, als je E tarief te hoog staat of je gas tarief te laag kan het zijn dat de elga besluit dat gas goedkoper is.

Een warmtepomp van 6kw geeft max 6kw warmte, het opgenoen vermogen staat op de typeplaat en zal rond 2000w liggen.
De werkelijke afgegeven vermogen is afhankelijk van de werktemperaturen buiten en die van het water.
 
Wat is het bouwjaar van de woning
en als deze van voor 2012 is wat heb je dan aan de isolatie verbeterd

Is de installatie bepaald aan de hand van een berekening of is er gewoon maar wat ingesleuteld

vergelijken is erg moeilijk.

Een schuin dak is zomaar 35% van de thermische schil
het stookgedrag van je direct aansluitende buren maakt ook veel uit.
 
De tarieven of deze goed ingesteld staan ingesteld staan is nog tot daar aan toe, wat belangrijker is hoe staat hij ingesteld de Hybride modus.
Standaard staat deze op kosten, maar hiervoor moeten de kosten wel juist ingevoerd staan.
Is e.e.a. hydraulisch juist aangesloten heb je een buffervat er tussen gemonteerd?
Staat de flow van de Elga juist ingesteld?
Is de schunt ook afgesteld op de flow?
Hoe staat de stooklijn instelling (vloerverwarming aan/uit dient deze op 0.7 te staan)
Kortom er zijn tal van instellingen in de Ace om e.e.a. af te regelen cq in te stellen, hierboven is nog maar het topje van dingen die je moet doen.
Koel je er ook mee enz. enz. tal van vragen welke nog overblijven.

Maar plaats ff wat foto's van de situatie kijken we even mee.
 
Bij deze, hoop dat het helder is.

IMG_0288.jpeg
IMG_0289.jpeg
IMG_0290.jpeg
IMG_0291.jpeg
IMG_0292.jpeg




IMG_0288.jpeg

IMG_0289.jpeg

IMG_0290.jpeg

IMG_0291.jpeg

IMG_0292.jpeg
 
u gebruikt nog een menginjectie verdeler, tevens zijn er geen flowmeters aanwezig dus inregelen zal op retourtemperatuur moeten gebeuren van de vloerverwarming.
Grote kans dat de flow over de installatie veel te klein is in vergelijking met de warmtepomp hierdoor krijgt de warmtepomp snel warmer retourwater uit de buffer waardoor deze afschakelt en overgaat op gas, u zou dus de installatie moeten aanpassen om met een lage temperatuur te kunnen stoken.
 
Neem aan dat de linkerzijde de geisoleerde leidingen vanuit het monoblock zijn.
Indien ja dan zit dat al verkeerd aangesloten aanvoer monoblok dient op de 2de aansluiting van boven gemonteerd te worden de retour op de onderste aansluiting.
De aanvoer van de ketel op de bovenste aansluiting van het vat aan de linkerzijde, de retour van de ketel op de 3de aansluiting van boven.
Tevens kan ik de 2 vereiste keerkleppen niet zien zitten, zitten deze er wel?

Van de rechterzijde heb ik nog wat meer fotos nodig vuilfilter zit in de weg om goed te kunnen beoordelen hoe e.e.a aangesloten zit.
 
Hi,

Nog wat extra foto's. Dat het buffervat anders is aangesloten dan volgens de brochure was mij al opgevallen. De reactie van de installateur was dat ze het altijd zo doen?
Met keerklep bedoel je de afsluiters van aan en afvoer wp?
Ik heb nog even het staatje van vandaag toegevoegd. Thermostaat staat op 18. Ik zie weinig electriciteitsverbruik. De cv pruttelt lekker door.
IMG_16CBE31F44A5-1.jpeg

IMG_0304 2.JPG
IMG_0311.JPG



IMG_0307.JPG
IMG_0308.JPG
 
Dat staatje heb ik niet veul mee, je hebt er geen buitentemperatuur bij dus kan je niet zien wat er aangestuurd dient te worden Wp of ketel.
Maar dat ter zijde ben toch benieuwd hoe e.e.a. ingesteld staat en bij welke temperaturen.
Hoe word de transport pomp geschakeld? Toch niet via de box regelunit van de Elga want die word dan dus pas vrijgegeven als de cv ketel aangaat.
Je transportpomp moet constant draaien anders meet je aanvoer voeler niks geen stroming is geen meting.
Persoonlijk zou ik je huidige thermostaat vervangen voor een I-sense of E-twist andere merken willen de ruimte temperatuur nog wel eens foutief doorgeven aan de regelunit, en is die fout dan wijkt je stooklijn en daarmee dus ook je berekende aanvoer temperatuur af.
Maar kijk eerst maar eens hoe je transportpomp vanuit het vat je installatie in aangestuurd word.
 
De temp buiten was gisteren rond de zes graden. De WP staat op -4 op advies van de installateur volgens hem zou de cv dan nauwelijks meer aan moeten slaan. Wanneer ik naar het staatje kijk zie ik een vrij continu stroomverbruik niet boven de 400 watt dat is waarschijnlijk de ventilator. En continue cv gebruik.
Een nieuwe thermostaat overweeg ik, maar eerst maar even afwachten of we het een beetje aan de gang krijgen.
Wat betreft de pomp ik neem aan dat je de wilo pomp bedoelt? Daar loopt een kabel van naar de unit van de elga ace mb.
 
Die pomp bedoel ik ja die zit dus verkeerd aangesloten die moet continu draaien.

Zal proberen uit te leggen wat er gebeurt.
Je kamer thermostaat vraagt en stuurt je warmte opwekking aan. Je WP gaat draaien en draaien en draaien.
Je aanvoer sensor in de rode cirkel meet geen verhoging in temperatuur dit omdat je pomp niet draait en er dus GEEN warmtetransport is, zoals ik eerder heb gezegd geen stroming is geen meting.

Elga ace monoblock 1.png


Dus wat berekend verteld de regeling in jou geval? De WP kan het niet alleen af want de verwachte aanvoertemperatuur stijging is er niet. En nu stuurt hij de cv ketel aan en verrek die stuurt de pomp aan want die zit aangesloten op de uitgang X4 Hydraulic backup en die word ALLEEN vrijgegeven als de cv ketel een vrijgave contact ontvangt van de regeling vanuit uitgang X3.

Laat dit aanpassen door je installateur! Of als je zelf handig bent knal je de stroom van de regeling er even af, verwijder de connector van X4 en verwijder de draad. Plaats de connector terug op X4.
Monteer nu een stekker aan de pomp en knal deze het stopcontact in.
En je zult zien je WP draait nu langer en de ketel zal minder aangestuurd gaan worden.

Maar dit zijn simpele dingen die je INSTALLATEUR had of moet weten!
 