Vaillant VCW NL 182 E technische vraag

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Afgelopen weekend heb ik de twee branderbedden van mijn Vaillant ketel schoongemaakt. Ik woon nu twee jaar in dit huis en dacht dat de branderbedden schoongemaakt moesten worden. Echter, de branderbedden waren helemaal niet smerig en het was dus ook niet echt nodig.

Tijdens het demonteren van de branderbedden zag ik een raar metalen klipje zitten tussen de twee branderbedden in.
Dit klipje heb ik met een pijl aangegeven op deze foto:

branderbed.jpg


verdeler.jpg



Zoals jullie kunnen zien zit dit klipje vast met een schroef aan het linker branderbed. De schroef was daarbij afgezaagd aan de achterkant. Ik vond het een raar klipje en de afgezaagde schroef waar het mee vast zat deed mij vermoeden dat dit geen origineel onderdeel was. Toen ik het branderbed had schoongemaakt heb ik het klipje daarom niet opnieuw bevestigd.

Echter, na 4 uur ging de ketel in storing. Nadat ik op de reset knop had gedrukt deed de ketel het weer voor 4 uur waarna er weer een storing optrad. Dit geheel herhaalde zich nog een aantal keren.

Ik besloot daarop om het klipje maar weer terug te monteren.
En... het probleem was gelijk opgelost.

Maar ik begrijp totaal niet wat de funktie van dit klipje is.
Weet iemand waar dit klipje voor dient?

Alvast bedankt,

Mark
 
Dat clipje zorgt ervoor dat je ketel niet in storing valt. :mrgreen:


Ik heb het vermoeden dat deze dient om de ontstekings pin van massa te voorzien zodat hij beter ontsteekt.
 
Het clipje heet een vlamgeleidingsplaat en wordt geplaatst om ervoor te zorgen dat bij het ontsteken de vlam ook overgaat naar het rechtse branderbed waar ook de ionisatiepen gemonteerd is (vlamdetectie) (onsteekpen zit links).
 
Bedankt!

Dit verhaal klinkt zeer aannemelijk alleen begrijp ik nog niet hoe zo'n klein plaatje ervoor zorgt dat de vlam gaat overspringen naar het rechter branderbed.
 
Lijkt me ook niet echt belangrijk, belangrijkste is, dat je weet dat het onderdeel (onderdeelnr. 07-0881, verdeler) er echt in hoort.

Beter geen onderdelen zomaar weghalen uit een cv-ketel, voor je het weet haal je een noodzakelijke beveiliging weg...

Je knipt toch ook niet je remkabel/leiding van je auto door omdat je even niet weet waar ie voor dient? :wink:
 
Het heet eigenlijk gasoverloopplaatje.

Een bekend storings probleem wanneer men hem vergeet terug te plaatsen.
 
Voor alle duidelijkheid, dit gasoverloopplaatje zit alleen in de gesloten toestellen van het type Vaillant thermocompact.

Voordat straks allerlei TSers gaan kijken en dat het plaatje dan ontbreekt in hun toestel, in open toestellen zit het dus niet.

Vr Gr
 