Uitbreiden groepenkast ivm zonnepanelen 3 fasen

Er zitten uitsparingen in de zijkanten van deze kasten, die kun je er zo uitwippen.

Voor de PV groep kun je waarschijnlijk dezelfde 3 fase aarlekautomaat gebruiken die je nu al hebt. Kijk wel eerst in de specificaties of installatiehandleiding van de omvormer die je wilt gaan plaatsen. Soms hebben ze een vrij grote lekstroom en wordt geadviseerd om een aardlekschakelaar te nemen die niet bij 30mA maar pas bij een hogere stroom afschakelt.

Voor het doorverbinden van de aarde van twee kasten zijn speciale platte strips die je er tussen schroeft. Bestelnummer hiervan is 6938.070

Er is ook een setje aansluitdraden met klemstroken die in de kast passen, maar ik weet niet of de draden lang genoeg zijn om naar een tweede kast doorgelust te worden. Het nummer hiervan is 1SPF007929F0170.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Ik ga er een derde aardlek en 1 fase 3 split inzetten, welke groepen kan ik dan volgens jullie het beste combineren 2grp+beltrafo / 3grp / 4grp?
 
Laatst bewerkt:
Ja, die is geschikt.

Let wel dat je die meter "verkeerdom" moet aansluiten. Hij heeft een terugloopblokkering en meet dus geen teruglevering, terwijl jij nu juist wel teruglevering wilt meten. Als je hem andersom aansluit (voeding / afgaand andersom, lekker verwarrende termen ook trouwens als je het over zonnepanelen hebt) werkt het wel.
 
Misschien een beetje laat maar ben je er van op de hoogte dat een 1 fase omvormer ook prima bij een 3 fase huis installatie past. Als je selectief blijft zou dat zelfs, m.i., de voorkeur hebben. 1 fase omvormers zijn namelijk significant goedkoper.
 
@XanderH dat klopt helemaal en dat zou een goede reden zijn. Helaas zijn er nog spookverhalen over dat het uit zal maken betreft eigen gebruik en metertelling op welke fase een PV installatie teruglevert. Helaas zijn er hierdoor nog mensen die een 3 fase omvormer kopen waar een 1 fase zou volstaan. Vandaar even de check vraag.
 
Ja, die is geschikt.

Let wel dat je die meter "verkeerdom" moet aansluiten. Hij heeft een terugloopblokkering en meet dus geen teruglevering, terwijl jij nu juist wel teruglevering wilt meten. Als je hem andersom aansluit (voeding / afgaand andersom, lekker verwarrende termen ook trouwens als je het over zonnepanelen hebt) werkt het wel.

Nou idd verwarrende termen. Ik heb de kWh meter inmiddels binnen en aan de bovenzijde staan de INgaande pijltjes en aan de onderzijde de UITgaande pijltjes. Dus dan moeten de zonnepanelen aan de INgaande kant worden aangesloten?
F1795FF9-5F4D-46B9-A603-DFFE446725A0.jpeg

5A769323-E640-4BE1-B9B4-356954F418E0.jpeg
 
Afwezigheid 3e aardlekschakelaar is op zich niet zo'n probleem, je hebt ook nog die enkelfase aardlekautomaat. Maar zit die dan op L3? Want onder de 3-fase aardlekautomaat zie je daar geen aftakking.

Makkelijker dan met 2x6 duo hulzen... plaats die blokjes onderin.

Zou er gewoon een 220x330 kast naast hangen, anders wordt het zo'n ratjetoe met minikastjes.
 