Holec groepenkast uitbreiden met 2 of 3 nieuwe automaten

Ik heb momenteel een wat oudere groepenkast van Holec met 3 aardlekautomaten (zie foto). Ik wil deze graag uitbreiden met 2 of 3 nieuwe automaten. Ik zat te denken aan deze: Link verwijderd, zie forumregels - mod
Zou dat werken?

Deze heeft een afschakelvermogen van 6kA, dat lijkt me voldoende?

En kan ik ervan uitgaan dat componenten van Eaton Holec gewoon passen op een oudere Holec groepenkast?

Bij voorbaat dank!

WhatsApp Image 2023-06-01 at 10.19.35.jpeg
 
Het zal misschien passen maar....
U moet een hoofdschakelaar plaatsen, die is verplicht.

Ik kan uw hoofdzekeringen niet zien maar ik vermoed dat deze niet voor u bereikbaar zijn, dus u kan niet spanningsloos werken.Dat is levensgevaarlijk.

De 3 aardlekautomaten zijn op leeftijd , en dienen om levens te redden.
Ik zou er een compleet nieuwe kast in hangen, denk niet dat dat veel duurder is.
 
Bedankt voor je reactie! Ik heb wel een hoofdzekering dus kan wel spanningsloos werken. Maar ik zal je aanbeveling overwegen. Kan ik wel de groepenkast vervangen zonder afhankelijk te zijn van Liander waar maandenlange wachtrijen zijn?

PXL_20230601_201413601.jpg
 
De huidige groepenkast biedt niet genoeg ruimte voor de uitbreiding die je voor ogen hebt. Er is voldoende plek om hem te vervangen door een kast met twee DIN-rails. Daar kun je dan makkelijk een hoofdschakelaar, twee aardlekschakelaars en een vijftal automaten in kwijt. Je hebt dan meteen een betere aardlekbeveiling.
Het werken in de groepenkast is een klus voor gevorderden. Ook mijn aanbeveling is dus om dit uit te besteden aan een vakman.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via