Tuinverlichting aangesloten schakelaar in stoppenkast om

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb laatst 3 spots in de tuin aangebracht. Deze heb ik op een dikke grijze kabel aangesloten met lasklemmen. De gekleurde draden allemaal goed aangesloten.
Situatieschets: Op 3 palen van de schutting de lampen aangebracht en dan van lamp naar lamp kabel en zo aan elkaar gekoppeld. Dus 3 lampen op een rij. Van de eerste lamp naar de garage met aan het uiteinde een geaarde stekker. Als ik deze stekker in het stopcontact steek springt de schakelaar om in de stoppenkast. Wat doe ik fout?
 
Begin eens met de laatste twee los te koppelen, en kijk wat er dan gebeurt.

Voeg er dan telkens een toe en dan weet je waar de fout zit.

Weet je zeker dat je de kleurcodes goed hebt aangehouden ?
 
Massieve draden in een stekker.

waarschijnlijk ligt of in de stekker de litze tegen 1 van de polen aan, zit er water in een van de aansluitingen of heb je lopen lassen onder de grond?
 
Een litze is een geleider die uit veel dunne adertjes bestaat. Een soepel snoer dus, zoals dat aan machines zit.
De massive draad vind je in kabels.
Maak het snoer bij de eerste lamp los en isoleer de aparte draden. doe dan de stekker er in en kijk wat er gebeurt.
Blijft de aardlek er in, dan zit het in de lampen. Gaat de aardlek er uit, dan zit het in het snoer of de stekker.
Zo ga je steeds verder tot je de fout hebt.
 
Gerrit schreef:
Ik heb het niet kunnen vinden. Ik lees nergens over grondkabel.

"dikke grijze kabel"
"lasklemmen"

Misschien niet direct grondkabel maar het wijst wel heel erg richting XMVK... :).

Misschien wel even handig om te weten, je schrijft dat in de groepenkast 'de schakelaar' om gaat... is dat de groepenschakelaar (dus de installatieautomaat) of de aardlekschakelaar?

Gr. Richard.
 
Heb alle kabels inmiddels nagekeken. alles zit goed aangesloten.
De lampen doen het een tijdje en dan gaat de schakelaar weer om...
Alles van de tuin (garage) en slaapkamer en keuken zit op 1 groep.
Is dat niet teveel?
De lampen doen het een tijdje en gaan dan na ongeveer 1 minuut uit...
Hoe is dit nu mogelijk...
 
Als de complete keuken ook op deze groep zit is het meer dan teveel te noemen, in je keuken heb je al snel 3 groepen nodig.

Dus wat jij vermeld is niet bepaald iets wat goed te noemen is!

Ik zou zo zowie zo voor de tuin een apparte groep maken of een alumat, dit moet redelijk makkelijk te doen zijn omdat deze vaak via een apparte kabel vanaf de meterkast naar buiten ligt.
 
Overbelasting laat geen ALS afschakelen. Een manier om te kijken waar de fout zit om gedeeltes van de installatie af te koppelen, vervolgens weer inschakelen. Blijft de ALS er in, kun je weer een gedeelte aansluiten etc.
 