Nee, het trippen is in dat scenario door overbelasting.
Het component rechts onderin schakelt af bij een stroom >16A. Hier achter zit groep 5 t/m 8, wederom componenten die afschakelen bij een stroom >16A. Maar de clue is dus dat je met groep 5 t/m 8 gezamelijk nu niet meer dan 16A kunt gebruiken. Die automaten 5 t/m 8 hebben in deze opzet geen enkel nut, je zou ze bij wijze van spreken kunnen weglaten, want er zit al een 16A beveiliging vóór.
Blijkbaar heb je niet veel grootverbruikers in je woning / gebruik je ze niet tegelijkertijd. Effectief heb je nu 2x 16A beschikbaar voor heel de woning, plus nu dan de groep van de PV-verdeler.