Standleiding lekkage

De aansluiting van de badkamer op de standleiding lekt. Ik heb weinig ervaring met loodgieters-zaken dus mijn vraag is of ik dit gewoon kan afkitten of lijmen of dat er misschien betere oplossingen zijn?



PXL_20250125_091423423.jpg

PXL_20250125_093805125.jpg
 
Kitten is geen optie, opnieuw de verbinding lijmen kan wel. Echter dan moet je ook een stuk van de standleiding zagen en een reparatie schuifmof toepassen.
 
Ruikt het in huis nee dan niets doen. De oorzaak is waarschijnlijk het zweten van de rubberringen.
In een standleiding staat geen water er loopt slechts water van de wanden.
 
Dit is m.i een manchet verbinding.
Komt het water niet van boven en loopt het langs de buis naar beneden en verzameld zich daar?
Geen verstopping?
 
Dit is geen lekkage dit is normaal.
Door uit zetting en krimping schuift het vettig product naar voren naar de oppervlakte.
De rubbers zijn in gevet en met iets dat verkleurd en stof.
Vroeger had je creme buizen en hulpstukken die sloegen ook bruin uit.
tegenwoordig heb je witte speciaal glijmiddel
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via