Hey afvoer-specialisten,
Het idee is om een douche op de eerste verdieping aan te sluiten op de (hoofd)verzamelleiding op/onder het gelijkvloers.
Hoe?
1) 20cm horizontaal - 50mm buis. Vanaf de douche-sifon.
2) 90 graden bocht.
3) 250cm verticaal - 50mm buis. IN de muur gefreesd. Geen beluchting.
4) 2x45 graden bocht.
5) 150cm horizontaal - 50mm of 75mm buis. Tot hier afvoer van maar één lozingstoestel (=douche).
6) Overgang naar hoofdverzamelleiding - 125mm buis. 2 toiletten aangesloten op deze verzamelleiding. 1 stroomopwaarts en 1 stroomafwaarts (beiden meer dan een meter van het douche aansluitpunt).
Waarom deze oplossing?
Geen plaats voor extra afvoeren in deze leefruimte en breder dan 50mm durf ik niet in de muur te frezen.
Wat zien jullie als mogelijke problemen?
Leegzuigen van de sifon?
Gegarandeerde verstoppingen?
In het Dyka Technisch Handboek (mooi uitgelegd daarin allemaal) spreken ze over een maximum lengte van de "vloerbuis" (=verticaal stuk van de "toestelleiding") van MAX 1,5m.
Ik zou zeker aan 2,5m komen...
Dus ik stel me vragen, maar vindt geen duidelijke antwoorden in mijn zoektocht.
Blijkbaar worden standleidingen niet uitgevoerd onder de 75mm en al helemaal niet in de muur verwerkt.
Het idee is om een douche op de eerste verdieping aan te sluiten op de (hoofd)verzamelleiding op/onder het gelijkvloers.
Hoe?
1) 20cm horizontaal - 50mm buis. Vanaf de douche-sifon.
2) 90 graden bocht.
3) 250cm verticaal - 50mm buis. IN de muur gefreesd. Geen beluchting.
4) 2x45 graden bocht.
5) 150cm horizontaal - 50mm of 75mm buis. Tot hier afvoer van maar één lozingstoestel (=douche).
6) Overgang naar hoofdverzamelleiding - 125mm buis. 2 toiletten aangesloten op deze verzamelleiding. 1 stroomopwaarts en 1 stroomafwaarts (beiden meer dan een meter van het douche aansluitpunt).
Waarom deze oplossing?
Geen plaats voor extra afvoeren in deze leefruimte en breder dan 50mm durf ik niet in de muur te frezen.
Wat zien jullie als mogelijke problemen?
Leegzuigen van de sifon?
Gegarandeerde verstoppingen?
In het Dyka Technisch Handboek (mooi uitgelegd daarin allemaal) spreken ze over een maximum lengte van de "vloerbuis" (=verticaal stuk van de "toestelleiding") van MAX 1,5m.
Ik zou zeker aan 2,5m komen...
Dus ik stel me vragen, maar vindt geen duidelijke antwoorden in mijn zoektocht.
Blijkbaar worden standleidingen niet uitgevoerd onder de 75mm en al helemaal niet in de muur verwerkt.