Schakelaar mechanische ventilatie van 3-4 standenschakelaar

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo deskundigen,

ik wil mijn schakelaar voor de mechanische ventilatie vervangen. De huidige schakelaar heeft 3 standen: laag-middel en hoog.
Mijn nieuwe schakelaar is een 4 standenschakelaar:
uit-laag-middel en hoog.
Ik heb 3 draden beschikbaar: 2 zwarte en 1 bruine.
Op de schakelaar zitten 6 aansluitmogelijkheden: P1 P2 P3 en T1 T2 T3
Heeft er iemand een idee hoe ik dit aan moet pakken, want ik kom er niet zelf uit.
Alvast bedankt.
 
99% van alle mechaniche ventilatie units hebben geen uit stand.
Als er geen spanning gezet word op een van beide zwarte draden gaat de unit laag draaien.

Bruin op T1 en T2 en T3 en dan zwart op p1 en de andere op p2.
Dat geeft dan stand 0 laag , stand 1 midden, stand 2 hoog.
 
Hallo headhunter,

ik heb het aangesloten zoals je hebt aangegeven, maar de ventilatie gaan nu slechts op 2 standen: laag en middel.
Hoe kan ik het uitbreiden met een hoge stand?
Bedankt weer.
 
Dat begrijp ik niet echt. Ik heb bruin doorgelust op T1-2 en 3.
Zwart heb ik op P1 en 2 gehad. Dan krijg ik een lage en middenstand. Daarna heb ik zwart op P2 en 3. Nog steeds een lage en middenstand.
De schakelaar zélf heeft 4 standen: 0-1-2 en 3. Op stand 0 geeft hij lage afzuiging. op 1 midden, op 2 een lage en 3 een hoge. Dus?????
 
Als er geen uitstand op de mechanische ventilatie zit dan kun je hem toch ook niet uitschakelen.
Daaruit concludeer ik dat de 4 standenschakelaar overbodig is omdat de 0-stand toch niet kan werken. :roll:


Of zie ik dat verkeerd.
 
Klopt. Maar betekent dit dat ik geen 3 standen kan inschakelen? Met de aansluiting zoals jij die voorstelt heb ik uiteindelijk maar 2 standen: de lage (standaard) en de midden. Geen hoge afzuiging dus.
 
Hein013 schreef:
Met de aansluiting zoals jij die voorstelt heb ik uiteindelijk maar 2 standen: de lage (standaard) en de midden.

Die heb ik niet voorgesteld maar The Headhunter :wink:
Maar daar heb ik zo ook geen antwoord op. wel een mening.
Je hebt toch 1 voedingsdraad en 2 schakeldraden?
Dus je kunt de MV maar of 2 standen schakelen. Tenzij (dat denk ik dat The Headhunter daarmee bedoelt) je voeding kunt geven aan beide schakeldraden te gelijk en dat hij dan op hoog gaat draaien.
 
Even los:
Niets aangesloten, laag toerental.
zet zwart aan bruin, noteer de stand op de zwarte draad.
Zet de 2e zwarte op bruin en noteer die stand.

Als je zo 3 standen hebt dan gaan we naar je schakelaar kijken, anders heb je een defecte condensatorblok of regelaar in je fan, Of je moet ook die fan al hebben vervangen voor een ander type, dan moeten we eerst de bekabeling controleren.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via