Ruisen in verstelbare Heimeier radiator aansluiting

Beste leden,

Bij ons id het volgende aan de orde.
Bij het terugdraaien van de 6 stappen verstelling op de radiatoren begint
het te ruisen op de aansluiting.
Op stand 6 loopt het water geruisloos, echter knijp ik dit naar stand 5,4,3,2 dan hoor ik een
doorstromingsruis.
Dit is bij meerdere radiatoren het geval.
Ik wil de doorstroomsnelheid terug brengen om een betere warmte te generen (100/80 verhouding)
Alle radiatoren zijn ontlucht.
Heeft iemand een technische oplossing voor dit.
Kan dmv Googlen er zo niks over vinden.
Hoor graag hoe dit aan te pakken

MVG,
Richard
 
Een leiding berekening (laten) maken en de benodigde Kv waarde voor elk ventiel laten bepalen
De ventielen instellen op de berekende Kv waarde
Daarna de pomp eventueel lager instellen
 