Systeem:
ketel: Nefit HRC22 exellent
thermostaat: Nefit moduline 30
radiatoren met niet-thermostatisch kranen
vloerverwarming met thermostatisch kraan op 37 graden ingesteld
Nadat ik mijn cv systeem compleet waterzijdig heb ingeregeld met onderstaande resultaten merkte ik op dat bij sommige radiatoren er ruis in de leiding is gekomen
A R Delta-T
woonkamer 60,5 °C 46,5 °C 14, °C
bijkeuken 58,5 °C 45, °C 13, °C
Badkamer 60,5 °C 48, °C 12,5 °C
aanvoer temp staat op 60 ingesteld, retour zit rond 45graden.
-de ruis in de leiding kan ik relatief eenvoudig oplossen door de niet-thermostatisch radiatoren kranen verder te openen echter dan gaat de delta T omlaag...
2de probleem is pendelen van de cv ketel, zie onderstaande grafiek voor een opstart 's ochtends waarbij de ketel vervolgens in regeling gaat. Enige extra uitleg bij de grafiek; de groene lijn is de cv ingesteld op hoog ketel vermogen, de rode lijn is de cv ingesteld op laag ketel vermogen. Dit wil zeggen dat de grafiek 2 dagen weergeeft! deze metingen heb ik over elkaar gelegd om te kunnen vergelijken.
Heeft iemand een idee of dit goed regel gedrag is voor mijn cv systeem? en zo niet wat zou een probleem kunnen zijn?
zie hieronder nog één grafiek met de groene meting van hierboven alleen dan met de retour temp ook gemeten
ketel: Nefit HRC22 exellent
thermostaat: Nefit moduline 30
radiatoren met niet-thermostatisch kranen
vloerverwarming met thermostatisch kraan op 37 graden ingesteld
Nadat ik mijn cv systeem compleet waterzijdig heb ingeregeld met onderstaande resultaten merkte ik op dat bij sommige radiatoren er ruis in de leiding is gekomen
A R Delta-T
woonkamer 60,5 °C 46,5 °C 14, °C
bijkeuken 58,5 °C 45, °C 13, °C
Badkamer 60,5 °C 48, °C 12,5 °C
aanvoer temp staat op 60 ingesteld, retour zit rond 45graden.
-de ruis in de leiding kan ik relatief eenvoudig oplossen door de niet-thermostatisch radiatoren kranen verder te openen echter dan gaat de delta T omlaag...
2de probleem is pendelen van de cv ketel, zie onderstaande grafiek voor een opstart 's ochtends waarbij de ketel vervolgens in regeling gaat. Enige extra uitleg bij de grafiek; de groene lijn is de cv ingesteld op hoog ketel vermogen, de rode lijn is de cv ingesteld op laag ketel vermogen. Dit wil zeggen dat de grafiek 2 dagen weergeeft! deze metingen heb ik over elkaar gelegd om te kunnen vergelijken.
Heeft iemand een idee of dit goed regel gedrag is voor mijn cv systeem? en zo niet wat zou een probleem kunnen zijn?

zie hieronder nog één grafiek met de groene meting van hierboven alleen dan met de retour temp ook gemeten
