Radiatoren worden niet warm (stadsverwarming)

Deze maat radiator bestaat niet meer, bij benadering zou deze ongeveer 2500 watt moeten zijn en ongeveer een flow van 55 liter moeten hebben dus 0,055 m3.
Dit is alleen mogelijk in te regelen als alles dicht 0 geeft.
 
Ok, ik geloof dat ik dit niet meer helemaal volg.
Als ik alle radiatoren in huis uit doe, en de 3 identieke radiatoren in de huiskamer 1 voor 1 aan krijg ik de volgende waardes:

Radiator keuken: 0.162
Radiator 1 woonkamer: 0.012
Radiator 2 woonkamer: 0.028
 
Dan zal dat eerst opgelost moeten worden.
Dit betekent dat er ergens een radiatorkraan niet afsluit of dat er toch een fout in de unit aanwezig is.
Kun je een foto maken van de unit?
 
Is er aan de voetventielen of dubbele instellingen gedraaid toe de radiatoren eraf zijn geweest? Of zijn alleen de hoofdkranen in de unit kast dicht geweest?

Volg het leidingwerk eens, vanaf beneden naar de hoven verdieping. Ik neem aan dat de leidingen langs het plafond lopen? Zo ja ontluchten op koppelingen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via