Ik kan inderdaad knop meer of minder open zetten en op die manier doorvoersnelheid bepalen.
Maar wat als onder die knop zoals bij die SAR radiator radiator erg geknepen is.
Dan kan ik dat door de knop volledig open te zetten niet veranderen
Die ouder zwarte knop is ooit vanwege lekkage vervangen door die SAR knop.
Weten jullie of die standaard (uit fabriek) volledig openstaan ingesteld?
Situatie is als volgt:
Ketel - aanvoerbuis splitst zich in A en B
A: in volgorde van aanvoer (een buis met vertakkingen naar radiator gang (klein), radiator badkamer en als laatste in het rijtje radiator slaapkamer (groot)
B: aanvoerbuis splitst zich naar links radiator keuken (groot) en rechts radiator woonkamer (grootst)
In volgorde van grootte (woonkamer - slaapkamer - keuken - badkamer - gang)
Lengte van de aanvoerbuis tot woonkamer radiator is een stuk korter dan tot de slaapkamer radiator.
Aan A kant:
gang radiator - dicht
badkamer radiator voetventiel volledig geknepen (met de klok mee gedraaid) thermo knop op 1 gezet.
slaapkamer radiator knop volledig open gezet
Aan B kant:
keuken radiator - dicht
woonkamer radiator knop volledig open gezet.
Dus:
Aan A kant staat badkamer en slaapkamer radiator open.
Aan B kant alleen woonkamer radiator is open.
Woonkamer radiator wordt binnen 10 minuten volledig warm.
Badkamer radiator wordt ook goed warm ondanks dat ik voetventiel volledig dichtgedraaid heb. En AFvoerbuis wordt ook goed warm.
Slaapkamer radiator wordt maar niet warm (heel klein beetje (lauw) aan de bovenkant - strook van 5 cm breed). Slaapkamer blijft koud.
Ketel Intergas HRE 24/18
minimale vermogen ingesteld op 25 (c)
minimale toerental pomp ingesteld op 25 (c.)
maximale vermogen ingesteld op 28 (3)
maximale toerental pomp ingesteld op 28 (3.)
Volgens videovan John Visser zou dat voor 9 van de 10 huishouden voldoende zijn.
Nadraai tijd van de pomp op 2 minuten gezet. Standaard stond ie op 1 minuut.
woonkamer: 23 m3
slaapkamer: 12 m3
badkamer: 6 m3
Zou die radiator knop (intern) te veel afgeknepen zijn?
Of is vermogen van de ketel of toerental van de pomp niet voldoende?
Met deze instellingen 25 ~ 28 wordt aanvoertemperatuur makkelijk 50 graden of zelfs 60 als ik het daarop instel. Woonkamers radiator wordt ook goed warm en verwarmt woonkamer goed.
badkamer radiator wordt ook goed warm ondanks afknijping.
Alleen slaapkamer radiator is dus het probleem.
Alle tips zijn welkom.
foto’s van de knoppen (woonkamer - zwart en slaapkamer - wit SAR) toegevoegd als ook van de badkamer radiator.