Radiatoren bovenverdieping blijven koud

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

We hebben boven onze cv-ketel staan. Tot eergisteren werkten alle radiatoren perfect. Nu werken alle radiatoren beneden, maar op de bovenverdieping blijven alle radiatoren (we hebben er zes boven) koud.
Hebben we al gecheckt/geprobeerd:
- Radiatoren ontluchten =>nergens zat lucht op, er kwam onmiddellijk water uit
- Druk is ok
- pinnetjes aan de radiatoren: bij twee radiatoren zaten deze vast. die hebben we losgemaakt, maar alles blijft boven koud.

Iemand nog een idee aan wat het zou kunnen liggen?
 
Dan zit er ergens een lucht bel.

Draai alle radiatoren dicht.
Draai op 1e verdieping 1 open zet de thermostaat hoog tot dat hij warm wordt.
Draai de volgende open en de eerste weer dicht tot dat je ze allemaal weer warm kunt krijgen.

Open dan de rest weer.
 
Heb je de cv ketel / thermostaat wel hoog gezet?
Wat geeft de ketel aan
Wat heb je voor een ketel?
Merk
Type
Staat de ontluchten op de ketel wel open?
 
Heb je de cv ketel / thermostaat wel hoog gezet?
=> Ja, staan allebei hoog
Wat geeft de ketel aan
=> watertemperatuur 80° ongeveer, druk ongeveer 2 bar
Wat heb je voor een ketel?
=> Merk is Radson, meer weet k niet
Staat de ontluchten op de ketel wel open?
=> hoe weet ik dit? of waar kan k dit zien?
 
Hierbij een foto van onze ketel:
104582_DSCN1669_1.jpg


Aangezien de radiatoren beneden perfect werken, dachten we dat er mss een kraantje ofzo de bovenverdieping afsluit (wat vreemd is,w ant eergisteren werkte alles boven ook en hebben sindsdien geen kraantje aangepast). In ieder geval zie je rechts van het rode tonnetje wel drie kleppen, dus ms dat het hier aan ligt?

104582_DSCN1670_1.jpg


Hierbij onze buizen: hier zijn ze dus nog warm, maar aan de radiatoren zelf ijskoud
104582_DSCN1671_1.jpg
 
Idd,
1 klep schakelt jou boiler in
De andere 2 kleppen
2 begane grond
3 is voor 1e verdieping.

Draai de radiatoren maar weer open.

Heb je op 1e verdieping een aparte thermostaat?
 
De display geeft nog steeds informatie, wat me doet denken dat de batterijen nog ok zijn...
Is er een manier om eenvoudig te kijken of de klep nog aangestuurd wordt?
 
Als ik het goed zie staat er een indirect gestookte boiler naast.

Zet de schakelaar een uit op de boiler zodat er geen vraag meer is denk dat je boiler thermostaat defect is.

als deze uitgeschakeld is moet alles warm worden.

John
 
Nee John er zijn 3 kleppen, en de bg wordt wel warm

Vervang die batterijtjes nou even, kost geen drol en is de meest voor de hand liggende oplossing.
 
Als dit niet werkt.

Zet de thermostaten dan beide uit.

Ga maar boven en kijk hoe de 2 rechter kleppen staan.
Schakel nu thermostaat van bg hoog.
Ga naar boven en kijk welke klep nu omgelopen is.

De andere klep is voor de 1e verdieping.

Nu kunnen we gaan meten.
 