Radiator wordt gedeeltelijk warm - vervuiling in onderkant?

Status
Niet open voor verdere reacties.
A

Anonymous

Gast
Ben, er zit een normale kraan, dus geen thermostaatkraan. Voetventiel helemaal open. De radiator wordt gevoed vanuit een verdeler, net zoals div. andere radiatoren. De installatie is 8 jaar oud en heeft altijd normaal gewerkt, geen vloerverwarming. Ik vemoed ondertussen vervuiling in onderkant van de radiator. Hoe kom ik hier achter en hoe kom ik er vanaf?

mvg, Geert
 
Geert,een slang aan de aftapper zetten van de radiator,voetventiel dicht,kraan dicht,radiator aftappen(geen ontluchter open zetten)dan doe je ook vulslang aan de installatie,laat iemand je installatie constant op druk houden,dan draai je voetventiel open en spoel zo leiding en radiator door,en dat doe je ook met de kraan,niet allebei tegenlijk open zetten!Let wel op!!Er komt gitzwart water uit,niet op je tegels laten lopen dat water!!

gr ben
 