Beste klussers,
Eind vorig jaar hebben wij vloerverwarming gekregen op de begane grond. Hiervoor moest ik zelf zorgen voor een 22 mm aansluitpunt. Ik heb de 15 mm leiding die naar beneden liep vervangen voor een 22 mm leiding. Zie het bijgevoegde plaatje (vooraanzicht)
Zoals jullie zien gaat de 22 mm leiding van zolder nu recht naar beneden, met 1 aftakking 15 mm voor de radiator. Deze radiator wordt nu niet meer warm... Wat nogal logisch is als je zo naar het plaatje kijkt. Al het water gaat gewoon recht naar beneden. Als ik de vloerverwarming kraan dichtdraai wordt de radiator wel warm.
Hoe los ik dit op? Kan ik vanaf de cv ketel een 28 mm leiding leggen totaan de 1e radiator? Met dan een aftakking naar rechts van 15 mm en naar beneden 22 mm? De aansluiting op mijn cv ketel is maar 22 mm dus ik vraag me af of dit nut heeft!

Eind vorig jaar hebben wij vloerverwarming gekregen op de begane grond. Hiervoor moest ik zelf zorgen voor een 22 mm aansluitpunt. Ik heb de 15 mm leiding die naar beneden liep vervangen voor een 22 mm leiding. Zie het bijgevoegde plaatje (vooraanzicht)
Zoals jullie zien gaat de 22 mm leiding van zolder nu recht naar beneden, met 1 aftakking 15 mm voor de radiator. Deze radiator wordt nu niet meer warm... Wat nogal logisch is als je zo naar het plaatje kijkt. Al het water gaat gewoon recht naar beneden. Als ik de vloerverwarming kraan dichtdraai wordt de radiator wel warm.
Hoe los ik dit op? Kan ik vanaf de cv ketel een 28 mm leiding leggen totaan de 1e radiator? Met dan een aftakking naar rechts van 15 mm en naar beneden 22 mm? De aansluiting op mijn cv ketel is maar 22 mm dus ik vraag me af of dit nut heeft!