Plasjes water onder en bij de CV ketel

Bedankt voor je melding.
Lezen we een aantal berichten dan kom je niet uit op het gegeven dat het op bepaalde tijden heeft gelekt. Blijft voor mij een wonderbaarlijke zaak.
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Dan was die pijp ook niet goed gemonteerd #6 die onderste pijp zat al 5 cm op die kraag rand

    En die construktie hebben ze ene pijp in andere gemaakt.
    1706965780116.png

    Normaal word een nieuwe ketel met nieuwe rookgas door voer gemaakt.
     
    • Like
    Waarderingen: Misiu
    De voormalige oude ketel is destijds in 2012 in overleg en met advies met de CV fabrikant vervangen door exact hetzelfde type. Aangegeven werd dat dan ook niet de bestaande rookgasafvoer vervangen hoefde te worden. Pas na 11 jaar, dus eind vorig jaar, waren er problemen die terugvoerde op het iets scheef staan tgv een flinke storm.
     
    Fijn dat het opgelost is.
    Maar toch blijf ik er bij dat er iets niet goed is gemaakt.
    De pijp zit met een constructie beugel binnen vast deze kan geen 5 cm hoger zijn gekomen.
    Wel kan bij plaatsen de pijp om hoog zijn geschoven om alles weer aan te sluiten, toen weer naar beneden getrokken en van uit zijn gegaan dat ie goed zit en beugel vast gedraaid.
    Vandaar lekkage plek in #6.
    Nu laat je de pijp weer zakken maar de binnen pijp is nu 5cm te lang.
     
    Laatst bewerkt:
    • Like
    Waarderingen: wgb
    De afsluiters mogen niet op die plek onder de ketel, deze moeten na het expantievat en de overdrukventiel, als je nu je kranen sluit kan de ketel zijn overdruk niet kwijt.
    De gaskraan zit verkeerd om gemonteerd.

    Dus dat is dan niet het enigste wat niet goed gegeaan is.
     
    • Like
    Waarderingen: Henk253

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
    or Log in via