Perilex elktrisch fornuis aansluiten

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hoi,
Ik heb een nieuwe fornuis gekocht K6 C51 (u). In mijn woning heb ik een perilex aansluiten. Ik moet het fornuis verplicht hierop aansluiten. HELP, hij doet het niet.

Mijn fornuis is zo afgeleverd met een kabel met drie draden; geel/groen, blauw en bruin. In het fornuis volgens deze constructie
68302_1_1.jpg


Ik heb een perilex kabel aangeschaft en een stekker. De stekker als volgt gemonteerd. Linksboven: Blauw, Rechtsboven; Grijs, Linksonder Zwart, Rechtsonder: Bruin.

Vervolgens heb ik het fornuis aangesloten als op deze tekening, wat is aanbevolen volgens de handleiding:
68302_3_1.jpg


Maar op deze manier werkt alleen mijn oven, de kookplaat niet.

Op het fornuis zelf staat de omgekeerde volgorde:
68302_4_1.jpg


Hiermee werkt de oven en maar de helft van de kookplaat.

Ik snap er niets meer van. Dus ik heb vervolgens alle mogelijke combinaties geprobeerd (24 in totaal) met het brugetje op de zelfde plaats (tussen 4 en 5). Soms werkt de kookplaat en de oven niet, dan weer alleen de oven en soms de helft van de kookplaat en de oven, MAAR NOOIT ALLES.

Wie helpt mij? moet ik het brugetje ergens anders plaatsen? andere brugetjes.

gr ninos
 
Zijn dit de enige schema's die erop staan?
Je hebt een 2x 230V aansluiting en deze schema's zijn voor of 1x 230V of 3 fasen.

Wat is het vermogen van het geheel?
 
Belangrijk voordat enig antwoord gegeven kan worden is,
wat voor kookaansluiting heb je?
3fase + nul of 2 gekoppelde-automaten (een zgn. quasi 2fasen uitvoering)?
 
Nee sorry dit zijn niet de enige schema, dit waren schemas waarvan ik dacht dat ze belngrijk warren hehehe...

dit staat er eigenlijk.....
68302_alles_1.jpg


en het vermogen...
68302_vermogen_1.jpg



Ik hoop dat iemand het snapt
gr ninos
 
Totaal aansluit vermogen dus 8450 Watt. Dat betekend dat deze combinatie op drie fase krachtstroom aangesloten dient te worden. Gezien je verhaal vermoed ik dat je daar niet over beschikt. Mogelijk moet daarvoor je netvoeding en groepenkast worden aangepast. Plaats anders eens een foto van je groepenkast.
 
Hier is mijn groepenkast. Als het goed moet het toch al werken daarop, omdat ik die perilex aansluiting heb in mijn woning.
68302_groepenkast_1.jpg


Ik heb het stopcontact ook opengemaakt. 4 gaten: 2 blauwe draden boven en 2 bruine onder en groen/geel in het midden.

gr ninos
 
Je hebt een 2x230v kookgroep terwijl je een 3x230v kookgroep nodig hebt.

Dit gaat betekenen:
1 driefasen krachtstroom aanvragen via aansluitingen.nl
2 iemand inhuren om de meterkast aan te passen naar krachtstroom.
3 1 blauwe draad vervangen voor een bruine.
 
Dat bedoel ik, geef eerst wat info waarna je wat gerichter een antwoord kan krijgen.

De adviezen volgend dien je dus een 3fasen kookgroep te monteren,
om deze goed te laten functioneren dien je je vk te laten ombouwen naar 3fasen.
Dus ALS voor kookgroep en HS moeten aangepast worden naar 3fasen.
Doe dus eerst een aanvraag bij je energie leverancier.
Je hebt een geluk, de kabel en contactdoos hoeven niet opnieuw gemaakt te worden, hooguit aangepast.
Als dat allemaal geschied is dien je aansluitschema fig. B aan te houden.
Al met al ben je toch weer 500 Eutjes verder.
 
Maar hoe kan dit nou allemaal!

Het apperaat komt met een eenvoudige kabel die je gewoon in 230 kan stoppen.
Nou ben ik niet echt technisch vandaar ook mijn vragen hier, maar het zou toch gewoon moeten werken kloteding.

Oke het apparaat is nieuw, dus dat wordt terugbrengen denk ik... wat moet ik kopen zodat het wel werkt oven en kookplaat ineen, waar moet ik naar vragen in de winkel.

het heeft me 400 Eur gekost, dus ik ga niet voor 500 eur verbouwen heheheh

gr ninos
 
In sommige Europese landen is het gebruik van 32A in woningen wel toegestaan, in NL niet.

Jij hebt een kookaansluiting van maximaal 7360 watt.

Aan het apparaat ligt het niet, dat zit wel goed, maar jouw installatie is niet geschikt voor dit apparaat.

Dus of je koopt een set met een maximaal vermogen van 7360watt of je past de installatie aan naar 3- fasen.
 
@Ninos,vraag naar oven en kookplaat ineen met een maximaal aansluitvermogen van 7360W


Bedenk wel, ruilen is geen plicht maar een gunst, benader de verkoper vriendelijk en leg hem de situatie uit.
 
Onderweg naar huis bedacht ik iets.

Naast de perilex aansluiting heb ik een stopcontact. Zou ik bijvoorbeeld een opstelling kunnen maken dat min kookplaat over de perilex gaat en de oven over de gewone stopcontact? want ik heb echt geen zin om weer naar de winkel te gaan

gr ninos
 
En ik lees net op een ander forum dat je bijvoorbeeld de oude kabel met drie draden kan gebruiken 230 n~
Die zou je kunnen aasluiten op de N en de L2/L3 en de aarde. Hij zou dan ook moeten werken maar je kan dan theoretisch niet alles tegelijk aanzetten.

Om het ingewikkeld te maken ( alleen voor geavanceerde kenners denk ik)

Ik heb nu dus 1 perilex kabel (5 draden) en 1 normale kabel (3 draden). Weet iemand hoe ik de draden aan mij oven kan aansluiten. Dus tegelijk de perilex gebruiken en een normale stopcontact, want dan heb ik 3 groepen toch!!!!

gr ninos
 
Tenzij, maar dat had je ook al eerder gezegd, TS in staat is om bijv. de oven apart te kunnen bedraden van de kookplaten. Dan zou je wel de oven op 1 aparte groep 230v kunnen zetten en de kookplaat zelf op de speciale kookgroep (2x230V).
Dat zou de enige oplossing zijn, denk ik.....
(behalve een 3 fase aansluiting of een nwe. kookplaat).
 
Als dat al lukt moet er waarschijnlijk nog een aanpassing aan de installatie gedaan worden, omdat de oven dan ook op een afzonderlijke groep moet komen. Gezien het beperkte aantal groepen zal er dan mogelijk ook een nieuwe leiding aangelegd moeten worden.
 