Perilex: zijn N1 en N2 draden gekoppeld?

Wil mijn kookplaat op 2 fasen aansluiten. Elektricien heeft een nieuwe groepenkast geïnstalleerd met een 2 fase aansluiting voor de kookplaat. Bedrading: fase draden bruin (L1), zwart (L2) en 0-draden blauw (N1) en grijs (N2) + natuurlijk groen voor aarde. Heb spanning gecontroleerd op de Perilex contactdoos en meet tussen de fase en 0 draden 230V. Maar het maakt niet uit met welke van de N draden ik dat meet. De N draden lijken voor beide groepen gekoppeld ? Op de kookplaat moet ik de groepen L1/N1 en L2/N2 gescheiden aansluiten. Heb ook gelezen dat je dat vooral moet handhaven. Zijn de 0 draden nu (in de groepenkast) gekoppeld en is dat normaal of zie ik iets over het hoofd ??
 
Laatst bewerkt:
Heb je een foto van de kookgroep?
De 2 nullen komen in de groepenkast sowieso weer bij elkaar, dus als je de kookgroep niet voor de helft kan uitschakelen dan kan je geen verschil meten. (en dat hoeft ook niet)
Er komt namelijk maar één nul de kast in vanaf de straat.

Als het een NL kookgroep is, dan komen de fasen ook bij elkaar.
Meet maar tussen de fasen, dan meet je waarschijnlijk 0.
 