Wil mijn kookplaat op 2 fasen aansluiten. Elektricien heeft een nieuwe groepenkast geïnstalleerd met een 2 fase aansluiting voor de kookplaat. Bedrading: fase draden bruin (L1), zwart (L2) en 0-draden blauw (N1) en grijs (N2) + natuurlijk groen voor aarde. Heb spanning gecontroleerd op de Perilex contactdoos en meet tussen de fase en 0 draden 230V. Maar het maakt niet uit met welke van de N draden ik dat meet. De N draden lijken voor beide groepen gekoppeld ? Op de kookplaat moet ik de groepen L1/N1 en L2/N2 gescheiden aansluiten. Heb ook gelezen dat je dat vooral moet handhaven. Zijn de 0 draden nu (in de groepenkast) gekoppeld en is dat normaal of zie ik iets over het hoofd ??