Perilex apparaat geeft 2L+2N, stekker 3L+1N

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

In de handleiding van mijn inductiekookplaat geeft 2L+2N aan op de bijgaande tekening.

100376_aansluiting_1.jpg


In het apparaat gaan Zwart en Bruin naar de P en N van de ene helft en Grijs en Blauw naar de P en N van de andere helft.

De stekker geeft 3L+1N aan, dus mijn vraag welke N moet ik op welke L aansluiten?
Op basis van zoeken op het internet vermoed ik als volgt, maar wil het graag even tegen dit forum aanhouden alvorens het werkelijk aan te sluiten.

N Blauw
L1 Zwart
L2 Bruin
L3 Grijs

Mazzel,

Martijn.
 
Daar is geen standaard voor dus je zult zelf even in de Perilex wand contactdoos moeten controleren/doormeten waar de nullen en waar de fases zitten. Hierbij ga ik er wel vanuit dat de aansluiting middels een 2L+2N kookgroep is afgezekerd.
 
Ja, de aansluiting is middels een 2P+2N kookgroep afgezekerd.

Ik heb het even doorgemeten en de nullen en fases zitten als volgt:

N nul
L1 nul
L2 fase groep 1
L3 fase groep 2

Bedankt voor de snelle respons, want ik moet Zwart en Bruin toch maar even omdraaien, want zoals ik aangaf gaan het apparaat gaan Zwart en Bruin naar de P en N van de ene helft en Grijs en Blauw naar de P en N van de andere helft.

N Blauw (N)
L1 Bruin (N)
L2 Zwart (P)
L3 Grijs (P)

Moet ik in de meterkast ook nog controleren welke nul uit welk groep komt?
 
De nullen zaten als volgt.

N nul groep 2
L1 nul groep 1
L2 fase groep 1
L3 fase groep 2

Dus zoals aangesloten zoals beschreven in mijn vorig bericht zit elke helft van het apparaat op een groep aangesloten.

Bedankt voor alle hulp!
 