Ongewenst regelgedrag thermostaat

Status
Niet open voor verdere reacties.
Matje schreef:
Wat opvalt is dat je in de iSense - in tegenstelling tot de Chronotherm - parameters kunt ingegeven zoals "Opwarmsnelheid ruimte" "Afkoelsnelheid ruimte" en "Minimale CV temperatuur". Theoretisch hebben juist deze parameters een positieve uitwerking op de regelstrategie bij vloerverwarming.
Is dat een vaste tijd die je zelf moet invoeren of wordt deze door de door de thermostaat berekend.
 
Je kunt geen vaste tijden instellen maar kiezen uit een 5-tal keuzes van varierend van "langzaamst" tot een "snel" parameter.

Onderstaand een stukje wat de handleiding hier over zegt:

Opwarm snelheid: hiermee bepaalt u hoe snel of hoe langzaam de regelaar moet opregelen. Deze parameter heeft invloed op het aanwarmgedrag en
op het regelgedrag. :idea: Zet deze instelling op Langzaamst bij vloerverwarming.

Afkoel snelheid: Hiermee geeft u aan hoe snel de woning afkoelt of hoe goed uw woning is geïsoleerd. Hoe beter de isolatie, hoe langzamer de afkoeling van de woning. Deze parameter heeft invloed op de regelstrategie ‘RTC’ en
‘OTC+comfort’ en op de uit-periodes tussen branderstarts. ‘Afkoelsnelheid langzaamst’ geeft lange uit-periodes tussen branderstarts. Bij ‘Afkoelsnelheid snelst’ zijn de uit-periodes kort.

:idea: In geval van vloerverwarming koelt de woning ook langzaam af daar de vloer veel warmte bevat na een verwarmingssessie. Dus deze parameter heb ik op langzaamst gezet.

:idea: Aangezien de pompschakelaar van de vloerverwarmingsverdeler pas wakker wordt bij >35gr. C. heb ik de minimale CV temperatuur in de thermostaat ingesteld op 40gr. C. De ketel moduleerd - zoals hij voorheen deed bij de Chronoterm - niet meer verder terug dan 40gr. C. Deze temperatuur sluit ook goed aan bij de 35 graden ingesteld op de thermostaatkraan van de verdeler.


Hier nog een voorbeeld van het regelgedrag met de iSense na verlaging tot nachttemperatuur 19,5 gr.C. tot en met de twee eerste aanwarmingen van elk ongeveer 25 minuten. Een heel andere situatie als het met pendelgedrag met de Chronotherm :mrgreen:

5117_iSense_regelgedrag_2.jpg
 
Ik zoek nog steeds naar de thermostaat die het volgende zou moeten doen.

Ik heb een BrainII thermostaat en moet met blokken werken.

Ik moet dus over de dag 3 blokken instellen. Mijn eerste blok, 7.30 tot 8.30 temperatuur 18.gr.
Met zo'n blok systeem wordt het zo geregeld dat het van 7.30 tot 8.30 18gr. is.
Eigenlijk wil ik geen eerste blok, ik wil gewoon dat de installatie er voor zorgt dat het om 8.30 18 gr. is. Hoe laat de CV moet beginnen is zijn probleem. Daar heb ik een buitenvoeler voor.
Maar als ik het zo lees wordt ik een te klein beetje wijzer. :wink:
 
De iSense zou dit zonder problemen moeten kunnen doen, de buitensensor wordt een ander verhaal. Op de website van de fabrikant kun je de zowel de gebruikershandeleiding als de installateurshandleiding (uitgebreider) downloaden. Je zou dan vooraf kunnen bekijken of hij geschikt is.
 
U stelt vragen over het functioneren van uw thermostaat, het is niet de bedoeling vragen te stellen in een ander topic om het forum en de antwoorden overzichtelijk te houden.

Als u een oplossing heeft kunt u gewoon beantwoorden in een topic, bij vragen, ook al is het hetzelfde apparaat dan toch een nieuw topic openen.
In uw eigen topic kunt u reacties kwijt.
 