Je kunt geen vaste tijden instellen maar kiezen uit een 5-tal keuzes van varierend van "langzaamst" tot een "snel" parameter.
Onderstaand een stukje wat de handleiding hier over zegt:
Opwarm snelheid: hiermee bepaalt u hoe snel of hoe langzaam de regelaar moet opregelen. Deze parameter heeft invloed op het aanwarmgedrag en
op het regelgedrag.

Zet deze instelling op Langzaamst bij vloerverwarming.
Afkoel snelheid: Hiermee geeft u aan hoe snel de woning afkoelt of hoe goed uw woning is geïsoleerd. Hoe beter de isolatie, hoe langzamer de afkoeling van de woning. Deze parameter heeft invloed op de regelstrategie ‘RTC’ en
‘OTC+comfort’ en op de uit-periodes tussen branderstarts. ‘Afkoelsnelheid langzaamst’ geeft lange uit-periodes tussen branderstarts. Bij ‘Afkoelsnelheid snelst’ zijn de uit-periodes kort.

In geval van vloerverwarming koelt de woning ook langzaam af daar de vloer veel warmte bevat na een verwarmingssessie. Dus deze parameter heb ik op langzaamst gezet.

Aangezien de pompschakelaar van de vloerverwarmingsverdeler pas wakker wordt bij >35gr. C. heb ik de minimale CV temperatuur in de thermostaat ingesteld op 40gr. C. De ketel moduleerd - zoals hij voorheen deed bij de Chronoterm - niet meer verder terug dan 40gr. C. Deze temperatuur sluit ook goed aan bij de 35 graden ingesteld op de thermostaatkraan van de verdeler.
Hier nog een voorbeeld van het regelgedrag met de iSense na verlaging tot nachttemperatuur 19,5 gr.C. tot en met de twee eerste aanwarmingen van elk ongeveer 25 minuten. Een heel andere situatie als het met pendelgedrag met de Chronotherm