Hallo,
ik heb een nefit turbo 21 hr combi, een paar maanden geleden stond hij 1x in de maand op storingscode 3.
nu we na de zomer de verwarming weer aan hebben gebeurd dit steeds vaker, tot nu wel 6 a7x per dag.
even resetten en hij doet het weer.
ook is de warmwaterdruk lager dan voorheen en maakt de boiler een geluid alsof er lucht in zit.
ik heb de luchtverschilschakelaar vernieuwd, de brander schoongemaakt en een nieuwe branderpakking erin gedaan
de lekbak schoongemaakt en de sifon, een nieuwe pakking in de lekbak.
de lamellen schoongemaakt en met perslucht schoongeblazen. de ventilator schoongemaakt en de lucht af en toevoer buizen zijn ook schoon.
wat kan ik nu nog doen?
ik heb gehoord dat de ventilator misschien te weinig brengt, hoe kan ik dit meten?
mvg edwin