Goedenavond forumleden,
Ik wil graag 2 problemen voorleggen, maar eerst wat installatiegegevens verstrekken:
Ketel: Nefit HR 43, bj 2001
Thermostaat: ModuLine IV
Met Weersafh. regeling, zonder ruimtetemp.regeling Radiatoren met thermostaatknop
Groot huis, 900 m2, met totaal zo'n 18 radiatoren.
In de praktijk staat in de woonkamer de thermostaatknop van de 4 radiatoren meestal ongewijzigd tussen 2 /3.
Het is dan een aangename 20 C.
De Moduline is op de 1ste verdieping(overloop) geinstalleerd.
Diverse setpoints zijn ingesteld.
Op tijdstip 23.00 uur is Setpoint 16 C.(Nachtverlagingstemp.)
Probleem 1 (al langer lopend):
Wanneer buitentemperatuur relatief laag wordt zoals dezer dagen (richting vriespunt of kouder) blijft het in de woonkamer 's nachts te warm, 20 C, terwijl 15/16 C. wenselijk is.
Als de buitentemp. hoger is treedt dit niet op. Heeft waarschijnlijk te maken met de HA-parameter die ingesteld staat op 5 C? (onder deze temp. komt ketel in actie)
Vraag:
Waarom wordt het in de woonkamer ''s nachts zo warm?
Door de HA-parameter te verlagen treedt de installatie in de nacht minder snel in werking, maar eenmaal in bedrijf wordt het weer 20 graden in de woonkamer!
Ik zou willen dat de ketel gaat werken als het in de woonkamer onder de 16 graden dreigt te worden. Heb ik dan een extra module nodig die dat meet?
Probleem 2:
Afgelopen dagen komt de installatie steeds in storingscode 4 P; na een reset start alles weer.
Deze code verwijst naar de safety-sensor; mijn reguliere onderhoudsadres meldt me na telefonisch contact dat deze diagnosecode betekent dat de installatie het hete water niet kwijt kan en dat de thermostaatkranen verder opengedraaid moeten worden; ik ben nu een week verder met een aantal knoppen verder open maar de ketel is al 8 keer uitgevallen. Mogelijk komt de monteur volgende week langs.
Sinds vanmorgen blijft de installatie in bedrijf, mogelijk omdat ik de pomp op stand 2 (=continu) gezet heb. Maar volgens betekent dit wel een groter verbruik. Wat is een goede oplossing voor dit probleem?
(en speelt mogelijk de instelling van de 'by-pass'/drukregeling waar ik normaal gesproken niet aan draai een rol?)
Hoor graag van diegenen die hier wat over kunnen/willen melden.
met vriendelijke groet,
Alberto
Ik wil graag 2 problemen voorleggen, maar eerst wat installatiegegevens verstrekken:
Ketel: Nefit HR 43, bj 2001
Thermostaat: ModuLine IV
Met Weersafh. regeling, zonder ruimtetemp.regeling Radiatoren met thermostaatknop
Groot huis, 900 m2, met totaal zo'n 18 radiatoren.
In de praktijk staat in de woonkamer de thermostaatknop van de 4 radiatoren meestal ongewijzigd tussen 2 /3.
Het is dan een aangename 20 C.
De Moduline is op de 1ste verdieping(overloop) geinstalleerd.
Diverse setpoints zijn ingesteld.
Op tijdstip 23.00 uur is Setpoint 16 C.(Nachtverlagingstemp.)
Probleem 1 (al langer lopend):
Wanneer buitentemperatuur relatief laag wordt zoals dezer dagen (richting vriespunt of kouder) blijft het in de woonkamer 's nachts te warm, 20 C, terwijl 15/16 C. wenselijk is.
Als de buitentemp. hoger is treedt dit niet op. Heeft waarschijnlijk te maken met de HA-parameter die ingesteld staat op 5 C? (onder deze temp. komt ketel in actie)
Vraag:
Waarom wordt het in de woonkamer ''s nachts zo warm?
Door de HA-parameter te verlagen treedt de installatie in de nacht minder snel in werking, maar eenmaal in bedrijf wordt het weer 20 graden in de woonkamer!
Ik zou willen dat de ketel gaat werken als het in de woonkamer onder de 16 graden dreigt te worden. Heb ik dan een extra module nodig die dat meet?
Probleem 2:
Afgelopen dagen komt de installatie steeds in storingscode 4 P; na een reset start alles weer.
Deze code verwijst naar de safety-sensor; mijn reguliere onderhoudsadres meldt me na telefonisch contact dat deze diagnosecode betekent dat de installatie het hete water niet kwijt kan en dat de thermostaatkranen verder opengedraaid moeten worden; ik ben nu een week verder met een aantal knoppen verder open maar de ketel is al 8 keer uitgevallen. Mogelijk komt de monteur volgende week langs.
Sinds vanmorgen blijft de installatie in bedrijf, mogelijk omdat ik de pomp op stand 2 (=continu) gezet heb. Maar volgens betekent dit wel een groter verbruik. Wat is een goede oplossing voor dit probleem?
(en speelt mogelijk de instelling van de 'by-pass'/drukregeling waar ik normaal gesproken niet aan draai een rol?)
Hoor graag van diegenen die hier wat over kunnen/willen melden.
met vriendelijke groet,
Alberto