Nefit Economy HRC 23V lauw douchewater

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Onze douche wordt niet meer lekker warm.
Heb even de CV handleiding gedownload en bestudeerd.
Potmetertjes van de UBA staan allemaal op 10.
Temperatuurmeter linksonder staat onder 0 (kapot?)
Krijg soms een UBA melding op de kamerthermostaat, maar deze verdwijnt ook weer vanzelf.

Wat kan ik doen om dit opgelost te krijgen?

Gr. Rick
 
Hallo Mobel,

Ik heb een paar minuten getapt met de badkraan helemaal open.
Ik merk geen toename van de temperatuur in de cv leidingen onder de ketel. Moet dat meteen voelbaar zijn?

Gr. Rick
 
Als de klep niet goed zou werken ,dan wel ja.
hoeveel aftap punten voor ww heeft u? worden ze allemaal niet warm of alleen douche?
in dat geval wat voor kraan heeft u ? thermostatisch?
 
In de badkamer 3 aftappunten.
Ik heb net even de wastafel gecheckt.
Deze wordt inderdaad wel heet.
Zal dus wel aan de thermostaatkraan van de douche liggen.
Maar het metertje op de CV ketel doet niets.

Gr. Rick
 
Metertje heeft voor de werking van het toestel geen nut, puur gebruikersinfo niets meer of minder.

En het lijkt inderdaad op de mengkraan als u elders wel warm water heeft.

En voordat iemand over een driewegklep begint die heeft dit toestel niet,
Hij heeft een bidirectionale pomp met keerklepjes.
Al is die waarschijnlijk gewoon in orde in dit geval.
 
Denk ook niet dat daar ets mis mee is .

gewoon water afsluiten , douchekraan demonteren , goed ontkalken en weer terug plaatsen (googl ff hoe je het beste douche kraan kan reinigen). misschien dat ie het weer goed doet!!
zo niet dan een nieuwe plaatsen.
 