Goededag,
Recent een huis gekocht met een Nefit ecomline hrc 22v uit 1996.
De druk loopt bij het stoken flink op, zelfs tot het drukventiel open springt.
Ik heb het vermoeden dat dat door de temperatuurmeter komt.
De manometer geeft wel de druk maar de temperatuurmeter niet de temperatuur van de ketel. De meter hangt los in de behuizing, is dat een probleem? Verder kom ik een losse bruin/blauwe stekker tegen, is dat oke?
Zie foto's.
Kan iemand me vertellen waar de meter op is aangesloten in het apparaat. De draden gaan in een dikke kabelboom.
Hoe kan ik de meter doormeten of controleren op een juiste werking?
Dank voor reacties.
@Mobel: meter heeft geen functionele functie of aansturing.
> dank, dan laat ik het zo.
@Mobel / Utreg / Arie1: kapot expansievat.
> ik zal deze voor de zekerheid vervangen.
De cv vul ik zelf bij (niet vaak). koud is 1.2 bar op manometer en bij flink stoken loopt deze op richting 3 bar. Dat gebeurt elke ochtend bij het verwarmen van het huis. Het water is dan erg heet. De radiatoren beneden krijgen haast geen kans om hun warmte kwijt te kunnen. De cv verwarmt maar door todat het huis op temperatuur is (modulo III thermostaat).
@Arie1: lek expansievat op foto.
> dat komt van het ontluchten.
Recent een huis gekocht met een Nefit ecomline hrc 22v uit 1996.
De druk loopt bij het stoken flink op, zelfs tot het drukventiel open springt.
Ik heb het vermoeden dat dat door de temperatuurmeter komt.
De manometer geeft wel de druk maar de temperatuurmeter niet de temperatuur van de ketel. De meter hangt los in de behuizing, is dat een probleem? Verder kom ik een losse bruin/blauwe stekker tegen, is dat oke?
Zie foto's.
Kan iemand me vertellen waar de meter op is aangesloten in het apparaat. De draden gaan in een dikke kabelboom.
Hoe kan ik de meter doormeten of controleren op een juiste werking?
Dank voor reacties.



@Mobel: meter heeft geen functionele functie of aansturing.
> dank, dan laat ik het zo.
@Mobel / Utreg / Arie1: kapot expansievat.
> ik zal deze voor de zekerheid vervangen.
De cv vul ik zelf bij (niet vaak). koud is 1.2 bar op manometer en bij flink stoken loopt deze op richting 3 bar. Dat gebeurt elke ochtend bij het verwarmen van het huis. Het water is dan erg heet. De radiatoren beneden krijgen haast geen kans om hun warmte kwijt te kunnen. De cv verwarmt maar door todat het huis op temperatuur is (modulo III thermostaat).
@Arie1: lek expansievat op foto.
> dat komt van het ontluchten.