Heb lekkage op de plaats waar de dunne leiding uit de verdeelunit van de vloerverwarming komt maar het is mij niet duidelijk hoe dit afgedicht is.
Er zit een thermostaatkraan op de aanvoer van de verdeelunit gemonteerd die verbonden zit met een hele dunne leiding die naar een voeler (onderdeel C op de foto) gaat die in de verdeelunit zit.
Deze voeler zit niet in een dompelbuis maar zit rechtstreeks in het CV-water in de verdeelunit.
Ik heb de thermostaatkraan inclusief voeler gedemonteerd maar als ik de onderdelen (onderdeel A en B op de foto) bekijk lijkt het erop dat er geen afdichting plaats vind tussen het CV-water in de verdeelunit en waar de dunne leiding de verdeelunit uit komt.
Het CV-water kan langs de dunne leiding naar buiten toe.
Nu vraag ik mij af waar de afdichting hoort plaats te vinden.
Het meest aannemelijke is dat er een afdichting zit tussen de 2 metalen delen (onderdeel A en B op de foto)
In onderdeel B zit helemaal niets (bijvoorbeeld O-ring) wat de dunne leiding afdicht.
Kan iemand mij vertellen op welke plaats de afdichting plaats vind?
Er zit een thermostaatkraan op de aanvoer van de verdeelunit gemonteerd die verbonden zit met een hele dunne leiding die naar een voeler (onderdeel C op de foto) gaat die in de verdeelunit zit.
Deze voeler zit niet in een dompelbuis maar zit rechtstreeks in het CV-water in de verdeelunit.
Ik heb de thermostaatkraan inclusief voeler gedemonteerd maar als ik de onderdelen (onderdeel A en B op de foto) bekijk lijkt het erop dat er geen afdichting plaats vind tussen het CV-water in de verdeelunit en waar de dunne leiding de verdeelunit uit komt.
Het CV-water kan langs de dunne leiding naar buiten toe.
Nu vraag ik mij af waar de afdichting hoort plaats te vinden.
Het meest aannemelijke is dat er een afdichting zit tussen de 2 metalen delen (onderdeel A en B op de foto)
In onderdeel B zit helemaal niets (bijvoorbeeld O-ring) wat de dunne leiding afdicht.
Kan iemand mij vertellen op welke plaats de afdichting plaats vind?