Kortsluiting - geen stroom meer - maar meterkast alles in orde?

Ik heb kortsluiting veroorzaakt, nu werken 2 groepen niet meer. Maar in de meterkast is er niks aan te zien (zie foto). Ik heb hier al wat dingen gelezen en ook geprobeerd, maar ik ben niet de allerhandigste qua elektriciteit. Is de beste oplossing om de wcd waar het gebeurde los te halen, en wat kan ik dan het beste doen?



20241118_121241.jpg
 
Kijken in de wcd waar het gebeurt is kan altijd.
Haal dan maar wel even alle stroom eraf: de rode Hoofdschakelaar.

Werken er echt twee groepen niet meer of twee wcd's waarvan je vermoedt dat ze op 2 verschillende groepen zitten?
 
2 groepen werken niet. De magnetron/oven en keuken/woonkamer. De keuken is het gebeurd, maar het vreemde is dat het lijkt alsof enkele onderdelen op dezelfde groep het wél doen zoals de afzuigkap. Dat vind ik wel heel vreemd.
 
Scroll door het menu van de slimme elektrameter. Als je op die groene knop drukt, komen er gegevens op het display te staan. Na een aantal keer te drukken, kom je 'aanwezige fasen' tegen. Daar moeten L1, L2 en L3 staan.

Ik vermoed dat er een hoofdzekering uit is gesprongen en dan mist er één van die drie (L1, L2 of L3) op de elektrameter al.
 
  • Like
Waarderingen: Jackd en JeWee
Ok, ik ben nu op werk. Zal er naar kijken, hopelijk is het dat en dan moet Liander komen om de hoofdzekering te vervangen lees ik tegen betaling (circa 100 euro waarschijnlijk).
 
Oh ik heb een 3x25a aansluiting zie ik, als er dan 1 vervangen moet worden is dat gratis als ik het goed interpreteer. Maar dan moet ik wel eerst zeker weten dat het zo is.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via