Kortsluiting/GEEN kortsluiting?

Status
Niet open voor verdere reacties.
7 jaar geleden is mijn huis verbouwd en aangebouwd. Alle electra door elektricien aangelegd-HAFNORM ABB-install. autom.ten. Sinds 4 maanden slaat soms de zekering van 1 groep, waarop c.v. ketel, 24-uurs afzuiger badkamer,diverse verlichting stopcontacen, de alarmcentrale (10 jr.oud) en de telefooncentrale/beantwoorder ('s nachts uit op schakelklok). Er is nergens lekkage waarneembaar. Schakel ik de zekering weer in dan doet alles het weer! Niks geen sluiting tot ......? Vannacht om 4 uur weer het geval. Dus van overbelasting kan geen sprake zijn. Zie ik pas om 9 uur. Enige verandering is de (mechanischeschakelklok op tel.centrale sinds 7 maanden. Maar daar is niets aan te zien. Kan de autom, zekering (ABB HAF 0025-0050 B16NA defect zijn?
 
Trek de stekker van de cv er 1 nacht uit, grote kans dat je bij inpluggen 's morgens de oorzaak weet.

Is dat het niet dan doe je hetzelfde met de mech. ventilatie, enz.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via