Kom ik qua stroom goed uit mbt nieuwe keuken

Hallo,

Wij krijgen over +- 10 weken een nieuwe keuken geleverd met wat inbouw apperatuur. Een oven 3640w. Kookplaat 7200w. Vaatwqsser 1900w. En wat klein spul zoals afzuiging 140w. Ook zullen we dingen zoals een waterkoker, koffie apperaat niet inbouw koelkast gebruiken. (Magnetron zit op een andere groep).

Nu heb ik wat afbeeldingem van mijn meterkast waar ik de balle verstand van heb. Moet ik dingen anders laten aanleggen zodat alles gaat werken ? Hoe pak ik dit het beste aan.

Misschien nog goed om te weten we hebben zonnepanelen (8st) en willen meer aanschaffen. Ook hebben wij 1 airco en willen uitbreiden maar 2. Ook willen wij kijken naar een hybride warmtepomp.

Bvd. Edwin.

1000026083.jpg
1000026085.jpg
1000026095.jpg
 
Je hebt eigenlijk op z'n minst 3 groepen (boiler, vaatwasser/afzuigkap en een groep voor de rest, waterkoker koffiemachine etc. op een aparte groep is wel fijn) én een aparte kookgroep nodig.

Je hebt een één fase aansluiting, je zou kunnen overwegen (wel slim) om naar een 3 fase aansluiting te gaan. Kost je wel wat extra. Aansluiting zelf en een wat grotere aanpassing aan je meterkast. Maar dan ben je wel helemaal bij. Ook voor de toekomst. En Dan kun je de kookplaat op 3 fase aansluiten.

Je hebt al best veel groepen, geen idee of er nog vrije groepen zijn. Foto en beschrijving zijn niet goed te lezen (onscherp).
 
Laatst bewerkt:
Op dat A4'tje aan de deur staat waarschijnlijk meer info dan op de foto's.
Daar zal o.a. opstaan hoeveel groepen er nu voor de keuken beschikbaar zijn.

Lastig te zien, maar ik zie nog geen kookgroep, die heb je wel nodig.
 
inderdaad is er geen kookgroep aanwezig, als u dan toch nog toekomstplannen hebt dan beter meteen een paar extra alamats bij laten plaatsen voor een airco en de wp
 
Bedankt voor de reacties! Ik neem dit mee. Tevens contact gehad met enexis en vermoeden is dat er 1x35a binnenkomt. Advies is dit te vergroten naar 3x25 of 3x35. Ik heb hieronder nog wat meer fotos geplaatst.
1000026140.jpg

1000026139.jpg


1000026131.jpg
 
3x35A, heb je al gekeken wat dat kost?
(doe maar niet, heb je toch niet nodig)

3x25 kost hetzelfde als wat je nu hebt.
binnen 10 weken kan lastig worden.
Als je veel pech hebt zit er asbest in of om die aansluitkast en moet daar eerst iets mee gebeuren. De kans is klein en dan had je waarschijnlijk ook nog geen slimme meter gehad, maar bestel voor de zekerheid nog geen 3 fase warmtepomp voordat je de aansluiting in orde hebt.

Het zou handig zijn om te weten welke hoofzekering erin zit, maar dat kan je zelf niet zien.
Het zal een trage smeltzekering zijn en die smelten niet zomaar door als je even boven de 35A zit.

Voor nu kan het nog met deze groepenkast. Je hebt een aantal reserve groepen en de beltrafo hoeft geen eigen groep te hebben.
Je hebt wel een kookgroep nodig.
Heb je een warmtepompdroger, dan kan die bij de wasmachine op.

Met een warmtepomp en nog een airco erbij wordt het krap, maar er kan best veel en sommige dingen zoals een warmtepomp kan je slim aansluiten zodat ze even stoppen, bijvoorbeeld tijdens het koken.

Hoeveel zonnepanelen wil je in totaal hebben? Wat wordt het max vermogen (van de omvormer(s))?
 
een hoofdzekering van 35A gaat er echt niet zomaar door bij overbelasting, een warmtepomp op 1 fase zal meer dan genoeg moeten zijn voor een woning.
 
Je kunt het beste een hele nieuwe kast laten plaatsen en gelijk die aardlek er tussen uit. Die nu hoofd schakelaar is. Het best kun je eerst alles aanleggen en dan bepalen wat er in die kast nodig is.

Je hebt kast van eet ton, met een doorzichtige kap die hoog zijn en voldoende plaats heeft.
Eventueel laat je of haal je even een tijdelijke 3 fase hoofdschakelaar voor als het werk nog niet gereed is en de net beheerder al komt.
 
Bedankt voor jullie input ! Ik heb voor nu een aanvraag open staan bij Enexis voor een verzwaring naar 3x25a. Ik heb ook al contact met een aannemer, maar ook hij geeft aan dat het wel even kan duren.. Ik ga voor nu mijn hoofdschakelaar omwisselen voor een schakelaar voor 3 fases. Mochten ze al tijd hebben om alles aan te sluiten dan kan dat in ieder geval. Daarnaast even goed kijken naar hoe mijn groepen verdeeld zijn en zodoende wellicht een betere verdeling maken.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via